Hoi,

Ik heb liggen zoeken achter een juist dimensionering van een buffervat. Uitgaande van de volgende gegevens kwam ik tot de onderstaande resultaten:

Soortelijke warmte water Cw 4,186 kJ/kgC
Begintemperatuur water T0 15 C
Gewenste eindtemperatuur Ty 80 C
Jaarlijks warmteverbruik(CV +SWW) 20000kWh

15,7% van alle energie wordt verbruikt in Januari
1,6% van alle energie wordt verbruikt in Augustus

Toegepaste formules:
E=20000*3600
W=E/dT
Vw=W/(rho*Cw)

De resultaten:
------------------------------------------------------------- E [kJ] W [kJ/C] V [L]
Dagvermogen Januari weekdag 95,72 kWh 344589,68 5301,38 1268,99
Dagvermogen Mei weekdag 31,09 kWh 111936,77 1722,10 412,22
Dagvermogen Augustus weekdag 9,75 kWh 35117,42 540,27 129,32
Dagvermogen Okotober weekdag 43,29 kWh 155833,55 2397,44 573,88
E [kJ] W [kJ/C] V [L]
Dagvermogen Januari weekend 115,57 kWh 416060,13 6400,93 1532,19
Dagvermogen Mei weekend 37,22 kWh 133992,46 2061,42 493,44
Dagvermogen Augustus weekend 11,78 kWh 42401,03 652,32 156,15
Dagvermogen Okotober weekend 52,27 kWh 188154,58 2894,69 692,90

Dus met 1500 L kan ik alles dekken. In de zomer is dus veel te veel. Waar zou ik dan ergens de grens moeten trekken voor boilergrootte? Gebruik ik best twee boilers (buffervaten)? Verwarmen doe ik via een
micro-WKK en/of zonne-energie.

Bij voorbaat dank,

Kupke

Veranderd door Kupke1987, 27 maart 2012 - 14:21


Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

Raspoetin

    Raspoetin


  • >1k berichten
  • 3514 berichten
  • VIP

Geplaatst op 27 maart 2012 - 16:14

[color="#008000"]Verplaatst naar thermodynamica en stromingsleer.

Kupke1987, je tabel is nu n warboel van data en erg onoverzichtelijk. Zou je die opnieuw kunnen plaatsen? Er zijn daarvoor een paar opties, die kun je Bericht bekijken
De resultaten:
-------------------------------------------------------------	E [kJ]	W [kJ/C]	V [L]
Dagvermogen Januari		weekdag	95,72	kWh		344589,68	5301,38	1268,99
Dagvermogen Mei		weekdag	31,09	kWh		111936,77	1722,10	412,22
Dagvermogen Augustus		weekdag	9,75	kWh		35117,42	540,27	129,32
Dagvermogen Okotober		weekdag	43,29	kWh		155833,55	2397,44	573,88
						E [kJ]	W [kJ/C]	V [L]
Dagvermogen Januari		weekend	115,57	kWh		416060,13	6400,93	1532,19
Dagvermogen Mei		weekend	37,22	kWh		133992,46	2061,42	493,44
Dagvermogen Augustus		weekend	11,78	kWh		42401,03	652,32	156,15
Dagvermogen Okotober		weekend	52,27	kWh		188154,58	2894,69	692,90
[/quote]