hoi iedereen,

ik moet voor school een opdracht maken die luid:

Een bolvormig waterreservoir heeft een diameter van 12000mm uitwendig.
de wanddikte van he reservoir= 23 mm
Het staat op 3 verticale buiskolommen die in een gelijkzijdige driehoek zijn geplaatst.
De onderlinge afstand van de kolommen HOH=8000mm
De Onderkant van het reservoir tot het fundament =5000 mm
Onder het reservoir is een pompstation met centrifugaalpompen geplaatst op fundamenthoogte.
het reservoir moet 4 hoofd aftakkingen bedienen die max 0.8 m3/s afnemen.
De hoofdaftakkingen hebben een onderlinge afstand van 1200 m.En zijn uitgevoerd in HDPE leidingen.(Beschouw het als 1 rechte lijn).
De afstand van het pompstation naar de eerste aftakking is 900 m
De laatste aftakking moet nog 4,2 bar druk kunnen hebben direct na de 3e aftakking.

Bepaald de buiskolommen van het reservoir op druk en knik (boven en onder een scharniren ophanging)
Neem daarbij een wind belasting van 150 km/h.


Bepaal de min. diameter van de leidingen tussen pompstation en alle aftakkingen (Vmax = 2m/sec)

Bepaal de opvoerhoogte capaciteit en vermogen van het pompstation.




ik heb totaal geen idee hoe ik dit moet doen en dus vraag ik jullie hulp!
weten jullie hoe ik dit moet doen en welke formules ik ervoor moet gebruiken??

bij voorbaat veel dank!!!!

mike

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

Jan van de Velde

    Jan van de Velde


  • >5k berichten
  • 44820 berichten
  • Moderator

Geplaatst op 01 november 2005 - 14:25

Van die ondersteunende constructie heb ik geen verstand.
Wat betreft het leiding- en pompwerk: Om te beginnen: heb je de beschikking over leiding-nomogrammen, of moet je zelf je leidingweerstanden uitrekenen?
ALS WIJ JE GEHOLPEN HEBBEN....
help ons dan eiwitten vouwen, en help mee ziekten als kanker en zo te bestrijden in de vrije tijd van je chip...
http://www.wetenscha...showtopic=59270

#3

mike

    mike


  • 0 - 25 berichten
  • 3 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 01 november 2005 - 14:30

zelf de leiding weerstanden uitrekenen en we mogen gebruikmaken van internet

#4

Jan van de Velde

    Jan van de Velde


  • >5k berichten
  • 44820 berichten
  • Moderator

Geplaatst op 01 november 2005 - 14:34

nemen de aftakkingen samen of elk apart max. 0,8 m3/s af??
ALS WIJ JE GEHOLPEN HEBBEN....
help ons dan eiwitten vouwen, en help mee ziekten als kanker en zo te bestrijden in de vrije tijd van je chip...
http://www.wetenscha...showtopic=59270

#5

mike

    mike


  • 0 - 25 berichten
  • 3 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 01 november 2005 - 15:00

appart

#6

Jan van de Velde

    Jan van de Velde


  • >5k berichten
  • 44820 berichten
  • Moderator

Geplaatst op 01 november 2005 - 15:15

om te beginnen:

Qmax = 3,2 m^3/s , Vmax =2 m/s

Oppervlakte van de doorsnede van de eerste 900 m leiding is dan 3,2/2= 1,6 m^2

pi r^2= 1,6
r^2= 0,51
r= 0,71 m diameter dus 1,42 m

da's een fors pijpje, maar je verplaatst nogal wat vloeistof....

Je reservoir heeft een inhoud van 6 x 6 x 6 x pi x 4/3 m^3, ofwel 904 m.
Dan is die tank met 3,2 m^3/s in minder dan 5 minuten leeg. Bij een druk van ca 4 ato....Ik moet niet aan de pompcapaciteit denken....Een aparte aansluiting op Borssele?Werken we wel met de goeie cijfers???

EDIT: die aparte aansluiting op Borssele is bij nader inzien wat overdreven, maar toch......
ALS WIJ JE GEHOLPEN HEBBEN....
help ons dan eiwitten vouwen, en help mee ziekten als kanker en zo te bestrijden in de vrije tijd van je chip...
http://www.wetenscha...showtopic=59270

#7


  • Gast

Geplaatst op 01 november 2005 - 18:48

Ja deze cijfers kloppen wel
het kan best dat deze leiding zo dik is , want het zou bij wijze van spreken het begin kunnen zijn van een voorziening voor een heel dorp
dus op de 4 aftakkingen komen weer andere aftakkingen en daarop mischien weer, maar we moeten het tot zover berekenen.

(De Knik berekening hebben we al)

#8

Jan van de Velde

    Jan van de Velde


  • >5k berichten
  • 44820 berichten
  • Moderator

Geplaatst op 01 november 2005 - 19:49

Aan de hand van voorgaand voorbeeld kun je dan ook de diameters berekenen tussen de aftakkingen. Dan heb je in elk stuk een passende leiding, en moet je de leidingweerstand gaan berekenen, of opzoeken in een nomogram.....
Voor HDPE moet dat te vinden zijn....
succes, en we horen het wel als je vastloopt.
ALS WIJ JE GEHOLPEN HEBBEN....
help ons dan eiwitten vouwen, en help mee ziekten als kanker en zo te bestrijden in de vrije tijd van je chip...
http://www.wetenscha...showtopic=59270

#9


  • Gast

Geplaatst op 01 november 2005 - 20:27

Oke dankjewel,
gaat vast lukken we gaan er morgen mee verder.