Springen naar inhoud

Zwembadleidingen in koper ? PROBLEEM ?


  • Dit onderwerp is gesloten Dit onderwerp is gesloten

#1

Yvan_CF

    Yvan_CF


  • 0 - 25 berichten
  • 1 berichten
  • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 18 september 2006 - 21:57

Ik weet geen bal van chemie maar zit met volgende vraag:

Ik wil een klein zwembad (8m3) verwarmen via de warmwaterfunctie (2e cirquit) van mijn Centrale Verwarming. Aangezien het uitstroomwater van dit toestel toch rond de 70į zit lijkt het me niet verstandig dit via kunststofbuizen te geleiden.

MIJN HAMVRAAG: Is het een probleem wanneer ik mijn zwembadwater (uiteraard met chloor) via koperen buizen naar, doorheen mijn CV, en terug naar mijn zwembad leid ?

Met dank voor jullie hulp !

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

rwwh

    rwwh


  • >5k berichten
  • 6847 berichten
  • Moderator

Geplaatst op 20 september 2006 - 21:56

Voor het zwembadwater zal het geen probleem zijn; er zijn zelfs systemen geweest waar het water in conditie werd gehouden door kopersulfaat toe te voegen. Of het gechloreerde water geen bezwaar is voor je ketel hangt heel sterk af van de materialen in die ketel. Het lijkt mij verstandig als je daar de leverancier eens over vraagt.

Het zal flink wat energie kosten om zoveel water op te warmen!

#3

sherpa

    sherpa


  • >25 berichten
  • 90 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 20 september 2006 - 22:58

Koper is redelijk gevoelig voor corrosie (vooral pitting corrosion oiv Cl-ionen), daarom denk ik dat leidingen in RVS beter zijn in dit geval.

Nochtans wordt koper vaak gebruikt in sanitaire voorzieningen. Waarom dit dan niet roest? Dit is de elektrochemie die erbij komt kijken. De elektronen die koper nodig heeft om in oplossing te gaan (de oxidatie van het koper) zijn afkomstig van de reductie van zuurstof. In een gesloten systeem (zoals die van de CV) zal na een tijdje al de zuurstof uit het water in die buizen gereduceerd zijn, zodat ook de oxidatie of het 'roesten' van het koper stagneert.
Maar aangezien het water dat door jouw de buizen stroomt steeds opnieuw voorzien wordt van verse zuurstof (contact met lucht aan wateropp. in het zwewbad) zal het corroderen doorgaan. Chloor in het water zal de gevormde oxidelagen bovendien penetreren met pitting corrosion tot gevolg.

Praktisch zal de CV-man je hiermee nog het beste kunnen helpen qua keuze van materialen denk ik.

#4

Ruud_CF

    Ruud_CF


  • >100 berichten
  • 104 berichten
  • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 21 september 2006 - 09:25

Hoi,

in zwembad water zit volgens mijn hypochloriet opgelost. Dit is een redelijk sterke oxidator, dus kan in theorie je koper wel degelijk aantasten.

Re: ClO- + H2O + 2e <=> Cl- + 2OH- E0 = 0.90 V
Ox: Cu <=> Cu2+ + 2e E0 = 0.34 V
Redox: Cu + ClO- + H2O <=> Cu2+ + Cl- + 2OH-

Ruud

#5

hzeil

    hzeil


  • >1k berichten
  • 1379 berichten
  • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 21 september 2006 - 11:28

Ik zie geen principieel verschil tussen het centraal verwarmen van een huis en van een (inpandig?) zwembad. Ik denk dus ook dat een centrale verwarmingsfirma daarvoor de juiste materialen ( staalsoorten) heeft. Dus geen roestvaststaal of koper en zo weinig mogelijk messing verbindingsstukken.
Dit alles om zo weinig mogelijk contactcorrosie te krijgen.
Het circulerende warme water moet zoveel mogelijk zuurstof arm blijven, net als bij centrale verwarming. Het zwemwater zelf is oxyderend door de hypochlorietionen en het opgeloste chloor.
Dat moet ook vanwege Uw veiligheid ( legionella bacterie).

Maar daar kan roestvast staal helemaal niet tegen en ondergaat zeker ernstige pittingcorrosie. Wat denkt U van een organische coating op stalen buizen ( geen RVS) in Uw zwembad? Het gaat slechts om wat restwarmte die gemakkelijk door een coating getransporteerd kan worden.
Uitleggen is beter dan verwijzen naar een website

#6

emiledevoss

    emiledevoss


  • 0 - 25 berichten
  • 2 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 10 januari 2011 - 14:17

Bij een houten zwembad is dit nog te doen, maar bij een intex zwembad lijkt me dit geen goed idee.

#7

Beryllium

    Beryllium


  • >5k berichten
  • 6314 berichten
  • Minicursusauteur

Geplaatst op 10 januari 2011 - 14:40

Dit topic is wel al zo'n 3,5 jaar oud...

Topic gesloten
You can't possibly be a scientist if you mind people thinking that you're a fool. (Douglas Adams)





0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 bezoekers, 0 anonieme gebruikers

Ook adverteren op onze website? Lees hier meer!

Gesponsorde vacatures

Vacatures