Stroomsterkte berekenen bij een netspanning van 3 x 230V
Moderator: physicalattraction
-
- Berichten: 2
Stroomsterkte berekenen bij een netspanning van 3 x 230V
Geachte,
Ik moet een industriele vaatwas aansluiten op een 3 fasig net van 230V, hoe bereken ik de stroomsterkte. De vaatwas is 13Kw. In dezelfde ruimte moet ik ook een dampkap aansluiten van 0,86Kw, gebruik ik hiervoor dezelfde formule? Wanneer ik de stroomsterkte heb kan ik mijn draaddoorsnede bepalen.
Mvg
Wim
Ik moet een industriele vaatwas aansluiten op een 3 fasig net van 230V, hoe bereken ik de stroomsterkte. De vaatwas is 13Kw. In dezelfde ruimte moet ik ook een dampkap aansluiten van 0,86Kw, gebruik ik hiervoor dezelfde formule? Wanneer ik de stroomsterkte heb kan ik mijn draaddoorsnede bepalen.
Mvg
Wim
- Pluimdrager
- Berichten: 7.933
Re: Stroomsterkte berekenen bij een netspanning van 3 x 230V
De formule voor het vermogen is P=U*I voor een 1-fasige aansluiting.
Voor een 3-fasige aansluiting is het P =3*U*I
Hierin is P het vermogen in W, U de spanning in V en I de stroom in A.
Let wel op dat je voor U de fasespanning neemt, dat is de spaninng tussen fase en nul.
Je noemt 230V, maar het is me niet duidelijk of dat de fasespanning of de lijnspanning is.
Het is overigens kW, met een kleine k en een grote W.
Voor een 3-fasige aansluiting is het P =3*U*I
Hierin is P het vermogen in W, U de spanning in V en I de stroom in A.
Let wel op dat je voor U de fasespanning neemt, dat is de spaninng tussen fase en nul.
Je noemt 230V, maar het is me niet duidelijk of dat de fasespanning of de lijnspanning is.
Het is overigens kW, met een kleine k en een grote W.
-
- Berichten: 2
Re: Stroomsterkte berekenen bij een netspanning van 3 x 230V
De fasespanning is 230V. De geleverde netspanning van de leverancier is 3 x 230V. Geen 3 x 400V + N(nulgeleider). Vriendelijk bedankt voor de snelle reactie.
- Pluimdrager
- Berichten: 7.933
Re: Stroomsterkte berekenen bij een netspanning van 3 x 230V
Wat je zegt over de spanning is met elkaar in tegenspraak.
Als ze zeggen 3x400+N, dan bedoelen ze meestal dat de lijnspanning 400V is, en de spanning t.o.v. de nul 230V.
Dat is de reden waarom ik zo nadrukkelijk vroeg welke spanning het is, omdat daar vaak verwarring over is.
Ik vind het zelf duidelijker om te spreken over een net van 230/400V, dan heb je alles duidelijk in beeld.
Als ze zeggen 3x400+N, dan bedoelen ze meestal dat de lijnspanning 400V is, en de spanning t.o.v. de nul 230V.
Dat is de reden waarom ik zo nadrukkelijk vroeg welke spanning het is, omdat daar vaak verwarring over is.
Ik vind het zelf duidelijker om te spreken over een net van 230/400V, dan heb je alles duidelijk in beeld.