Springen naar inhoud

Vraag over negatieve kleefbepaling


  • Log in om te kunnen reageren

#1

Beunhaas

    Beunhaas


  • >25 berichten
  • 54 berichten
  • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 20 april 2012 - 15:11

Beste forumleden,

Met behulp van een sondering heb ik de paaldraagvermogen (puntdraagvermogen + positieve kleef) kunnen bepalen met de methode Koppejan.

Op deze paal werkt echter ook negatieve kleefbelasting. Deze werkt vanaf paalkop niveau tot aan het begin van de negatieve kleef (zie afbeelding).

Is het mogelijk om met enkel de sondering de negatieve kleef op deze paal te bepalen? (hoe maak ik bijvoorbeeld een schatting van de grondwaterstand?)

De formule ter bepaling van de negatieve kleef is tevens in een afbeelding bijgevoegd.

Bvd!

Bijgevoegde miniaturen

  • Negatieve kleef formule.jpg
  • Negatieve kleef.jpg

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

jhnbk

    jhnbk


  • >5k berichten
  • 6905 berichten
  • VIP

Geplaatst op 23 april 2012 - 16:19

Je zou de negatieve kleef kunnen benaderen met LaTeX

O: omtrek paalschacht
h: dikte laag waarin kleef verwacht wordt
K0: neutrale gronddruk coëfficiënt
LaTeX : wrijvingshoek paal-grond
LaTeX : effectieve gronddruk (gemiddelde van de laag)

(methode uit het polytechnisch zakboek)

Mogelijk heb je nog iets aan dit document.

EDIT: nu ik het nogmaals bekijk denk ik dat bovenstaande formule enkele geldig is voor niet-cohesieve gronden. Even opletten wat voor grond je hebt dus.

Veranderd door jhnbk, 23 april 2012 - 16:20

Het vel van de beer kunnen verkopen vraagt moeite tenzij deze dood voor je neervalt. Die kans is echter klein dus moeten we zelf moeite doen.

#3

Adejo

    Adejo


  • >25 berichten
  • 47 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 24 april 2012 - 14:34

Om het makkelijk te maken de volgende berekening.
De grondwaterstand in Amsterdam is bijvoorbeeld 0,40 -/- NAP (grachten niveau)
Maar ga uit van +/- 1,00 m -/- maaiveld voor een gemiddelde situatie

Voor de bijgevoegde berekening
laag 1 = 0,5 x h1 x ϒ1
laag 2 = laag 1 + 0,5 x h2 x ϒ2
laag 3 = laag 1 + 0,5 x h3 x ϒ3
Rc,cal = (laag 1 x h1 + laag2 x h2 + laag3 x h3) x O x 1/4

Voor laag 2 houdt je de laagdikte aan die van invloed is op de zettingsgevoelige lagen in deze sondering is dat van 1,00 -/- tot 2,10 -/- en de samendrukbare laag (3) is het door jou aangegeven traject.
Dit is een vereenvoudigde berekening voor de negatieve kleef.

Daarnaast hoop ik dat je voor het puntdraagvermogen de juiste factoren voor αp en β hebt gekozen en daarnaast ook de juiste ψ factoren.