Q intern berekenen
ik moet berekenen hoeveel energie er nodig is om een hal te verwarmen waar machines in staan die warmte uitstoten.
heeft iemand enig idee hoe ik dat moet aanpakken?
mvg Bart
heeft iemand enig idee hoe ik dat moet aanpakken?
mvg Bart
- Pluimdrager
- Berichten: 4.167
Re: Q intern berekenen
Allereerst moet je weten hoeveel energie die hal verliest naar buiten.
De hoeveelheid energie Q die nodig is is dan dat Verlies minus de Warmteuitstoot van de Machines.
De hoeveelheid energie Q die nodig is is dan dat Verlies minus de Warmteuitstoot van de Machines.
Hydrogen economy is a Hype.
-
- Berichten: 18
Re: Q intern berekenen
Ik heb de T met de machines aan en de T als ze uit staan, dus ik dacht dan kan ik met de vogende formule Q van de machines berekenen:
m (van lucht) *c (van lucht) *Delta T * 60 seconden = Q toegevoegd per uur
dus
1,2 * 1,004 * 4 * 60 = 289 KWh
of zit ik er helemaal naast nu?
gr Bart
m (van lucht) *c (van lucht) *Delta T * 60 seconden = Q toegevoegd per uur
dus
1,2 * 1,004 * 4 * 60 = 289 KWh
of zit ik er helemaal naast nu?
gr Bart
- Moderator
- Berichten: 51.272
Re: Q intern berekenen
Het is juist de bedoeling dat de inhoud van die hal een constante temperatuur heeft, dus een deltaT van 0.
Zie dus vooral het bericht van FredF (#2)
Zie dus vooral het bericht van FredF (#2)
ALS WIJ JE GEHOLPEN HEBBEN...
help ons dan eiwitten vouwen, en help mee ziekten als kanker en zo te bestrijden in de vrije tijd van je chip...
http://www.wetenscha...showtopic=59270
help ons dan eiwitten vouwen, en help mee ziekten als kanker en zo te bestrijden in de vrije tijd van je chip...
http://www.wetenscha...showtopic=59270
- Pluimdrager
- Berichten: 4.167
Re: Q intern berekenen
Die berekende 289 kWh is onzin.
m*c*Delta T geldt alleen als je m kg van iets op wilt warmen over een temperatuursverschil van Delta T.
Om een fabriekshal, of je huis, op een constante temperatuur te houden is een hoeveelheid warmte nodig gelijk aan het warmteverlies naar de buitenlucht en de grond, laten we zeggen Q1. Als in de fabriek machines staan die een hoeveelheid warmte Q2 afgeven, dan heb je aan verwarming nog slechts Q = Q1 - Q2 nodig.
Omdat je echter Q1 niet kent, en Q2 ook niet, kun je Q niet berekenen.
m*c*Delta T geldt alleen als je m kg van iets op wilt warmen over een temperatuursverschil van Delta T.
Om een fabriekshal, of je huis, op een constante temperatuur te houden is een hoeveelheid warmte nodig gelijk aan het warmteverlies naar de buitenlucht en de grond, laten we zeggen Q1. Als in de fabriek machines staan die een hoeveelheid warmte Q2 afgeven, dan heb je aan verwarming nog slechts Q = Q1 - Q2 nodig.
Omdat je echter Q1 niet kent, en Q2 ook niet, kun je Q niet berekenen.
Hydrogen economy is a Hype.