Gebruik 2-wattmetermethode(Aron-schakeling)


  • Log in om te kunnen reageren

#1

Gld

    Gld


  • 0 - 25 berichten
  • 7 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 31 mei 2012 - 10:04

Deze mag je altijd gebruiken bij een symmetrische belasting, ook met een nulgeleider, want hier vloeit er dan toch geen stroom door.

Bij een asymmetrische belasting mag je deze niet gebruiken met nulgeleider, want dan vloeit er wel een stroom door de nulgeleider.

Mijn vraag is nu mag je de 2 wattmeter methode gebruiken bij een asymetrische belasting zonder nulgeleider?

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

klazon

    klazon


  • >5k berichten
  • 6610 berichten
  • Pluimdrager

Geplaatst op 31 mei 2012 - 10:33

Ja, dat mag.
Wat je bij een Aron schakeling feitelijk doet is is één van de 3 geleiders als gemeenschappelijke referentie gebruiken voor beide meetsystemen.

#3

Gld

    Gld


  • 0 - 25 berichten
  • 7 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 31 mei 2012 - 11:29

Ja, dat mag.
Wat je bij een Aron schakeling feitelijk doet is is één van de 3 geleiders als gemeenschappelijke referentie gebruiken voor beide meetsystemen.


Bedankt :)