Springen naar inhoud

transformatorverhouding


  • Log in om te kunnen reageren

#1

In physics I trust

    In physics I trust


  • >5k berichten
  • 7384 berichten
  • Moderator

Geplaatst op 02 juni 2012 - 21:29

De transformatorverhouding is gedefinieerd als zijnde

LaTeX .

Voor een Yd-transformator krijg je dan LaTeX , logisch want de lijnspanning is wortel 3 groter in ster dan driehoek.

Maar voor een Dz (driehoek-zigzag) zou ik LaTeX moeten bekomen. Ik zie niet hoe ik hier aan geraak. Heeft iemand een tip?

Alvast bedankt!

PS:
Ik ga ervan uit dat LaTeX , maar de verantwoording van de waardes lukt niet echt...
"C++ : Where friends have access to your private members." — Gavin Russell Baker.

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

In physics I trust

    In physics I trust


  • >5k berichten
  • 7384 berichten
  • Moderator

Geplaatst op 06 juni 2012 - 23:27

maar de verantwoording van de waardes lukt niet echt...


Antwoord: de eerste wortel is overgang tussen fase- en lijngrootheden in ster (spanning is wortel drie groter in lijn). De tweede wortel(3) verklaar je door de hoek van 120 graden waaronder je moet optellen om de fasespanning te bekomen in z-schakeling en de 1/2 komt omdat je de helft van de windingen hebt per stukje.
"C++ : Where friends have access to your private members." — Gavin Russell Baker.