Springen naar inhoud

Warmtewisselaar


  • Log in om te kunnen reageren

#1

bert1403

    bert1403


  • 0 - 25 berichten
  • 3 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 14 augustus 2012 - 17:53

Beste mensen,

Ik moet van een shell and tube warmtewisselaar berekenen hoeveel een stroom water theoretisch zal opwarmen en afkoelen. Ik heb de volgende gegevens:

Afkoelend oppervlak: 81,6m2
208 pijpen
diameter pijp binnen: 21 buiten: 25
warmtegeleiding: 50w/mk
pijpzijdig: 5735 w/m2*k
rompzijdig: 4415 w/m2*k
afkoelende waterstroom: 36 celcius
opwarmende stroom: 26 celcius

Heb ik nog meer gegevens nodig of kan ik het hier mee berekenen?

beide stromen zijn 90 m3/h

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

Fred F.

    Fred F.


  • >1k berichten
  • 4168 berichten
  • Pluimdrager

Geplaatst op 14 augustus 2012 - 18:22

Is opwarmende stroom ook water? Zo niet dan moet je z'n soortelijke warmte weten.

Verder moet je weten of de ww zuivere tegenstroom is of gedeeltelijk tegen- en gedeeltelijk gelijkstroom.
Hydrogen economy is a Hype.

#3

bert1403

    bert1403


  • 0 - 25 berichten
  • 3 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 14 augustus 2012 - 18:23

opwarmende stroom is inderdaad ook water en het is tegenstroom. Is er een formule voor om dit te berekenen?

#4

Fred F.

    Fred F.


  • >1k berichten
  • 4168 berichten
  • Pluimdrager

Geplaatst op 14 augustus 2012 - 18:30

Probeer eerst maar eens de U-waarde te berekenen.
Hydrogen economy is a Hype.

#5

bert1403

    bert1403


  • 0 - 25 berichten
  • 3 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 15 augustus 2012 - 11:20

De U-waarde is bekend, deze is 988,8 W/m2k. Het oppervlak is ook bekend. Het probleem is dat ik dan nog steeds twee onbekenden heb in deze vergelijking:

Q=opp*U*deltalog T

ik moet Q dus op een andere manier berekenen, de vraag is of dat mogelijk is?

#6

Fred F.

    Fred F.


  • >1k berichten
  • 4168 berichten
  • Pluimdrager

Geplaatst op 15 augustus 2012 - 12:11

Stel warme stroom koelt af van T1 naar T2 en koude stroom warmte op van t1 naar t2, dan kun je voor beiden schrijven dat Q = m.c.(temp verschil)

Je hebt dus 3 vergelijkingen met 3 onbekenden (q , T2 en t2) en dat is algebraïsch op te lossen, of door trail-and-error:
neem een waarde aan voor T2, dus dan is t2 = ... en deltalog T = .... en bereken Q
verander T2 net zo lang tot de Q klopt met de Q van de andere formules.
Hydrogen economy is a Hype.





0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 bezoekers, 0 anonieme gebruikers

Ook adverteren op onze website? Lees hier meer!

Gesponsorde vacatures

Vacatures