Warmtewisselaar
-
- Berichten: 3
Warmtewisselaar
Beste mensen,
Ik moet van een shell and tube warmtewisselaar berekenen hoeveel een stroom water theoretisch zal opwarmen en afkoelen. Ik heb de volgende gegevens:
Afkoelend oppervlak: 81,6m2
208 pijpen
diameter pijp binnen: 21 buiten: 25
warmtegeleiding: 50w/mk
pijpzijdig: 5735 w/m2*k
rompzijdig: 4415 w/m2*k
afkoelende waterstroom: 36 celcius
opwarmende stroom: 26 celcius
Heb ik nog meer gegevens nodig of kan ik het hier mee berekenen?
beide stromen zijn 90 m3/h
Ik moet van een shell and tube warmtewisselaar berekenen hoeveel een stroom water theoretisch zal opwarmen en afkoelen. Ik heb de volgende gegevens:
Afkoelend oppervlak: 81,6m2
208 pijpen
diameter pijp binnen: 21 buiten: 25
warmtegeleiding: 50w/mk
pijpzijdig: 5735 w/m2*k
rompzijdig: 4415 w/m2*k
afkoelende waterstroom: 36 celcius
opwarmende stroom: 26 celcius
Heb ik nog meer gegevens nodig of kan ik het hier mee berekenen?
beide stromen zijn 90 m3/h
- Pluimdrager
- Berichten: 4.168
Re: Warmtewisselaar
Is opwarmende stroom ook water? Zo niet dan moet je z'n soortelijke warmte weten.
Verder moet je weten of de ww zuivere tegenstroom is of gedeeltelijk tegen- en gedeeltelijk gelijkstroom.
Verder moet je weten of de ww zuivere tegenstroom is of gedeeltelijk tegen- en gedeeltelijk gelijkstroom.
Hydrogen economy is a Hype.
-
- Berichten: 3
Re: Warmtewisselaar
opwarmende stroom is inderdaad ook water en het is tegenstroom. Is er een formule voor om dit te berekenen?
- Pluimdrager
- Berichten: 4.168
-
- Berichten: 3
Re: Warmtewisselaar
De U-waarde is bekend, deze is 988,8 W/m2k. Het oppervlak is ook bekend. Het probleem is dat ik dan nog steeds twee onbekenden heb in deze vergelijking:
Q=opp*U*deltalog T
ik moet Q dus op een andere manier berekenen, de vraag is of dat mogelijk is?
Q=opp*U*deltalog T
ik moet Q dus op een andere manier berekenen, de vraag is of dat mogelijk is?
- Pluimdrager
- Berichten: 4.168
Re: Warmtewisselaar
Stel warme stroom koelt af van T1 naar T2 en koude stroom warmte op van t1 naar t2, dan kun je voor beiden schrijven dat Q = m.c.(temp verschil)
Je hebt dus 3 vergelijkingen met 3 onbekenden (q , T2 en t2) en dat is algebraïsch op te lossen, of door trail-and-error:
neem een waarde aan voor T2, dus dan is t2 = ... en deltalog T = .... en bereken Q
verander T2 net zo lang tot de Q klopt met de Q van de andere formules.
Je hebt dus 3 vergelijkingen met 3 onbekenden (q , T2 en t2) en dat is algebraïsch op te lossen, of door trail-and-error:
neem een waarde aan voor T2, dus dan is t2 = ... en deltalog T = .... en bereken Q
verander T2 net zo lang tot de Q klopt met de Q van de andere formules.
Hydrogen economy is a Hype.