[natuurkunde] Spanning ten opzichte van aarde en top-top waarde wisselspanning
Moderators: ArcherBarry, Fuzzwood
- Berichten: 308
Spanning ten opzichte van aarde en top-top waarde wisselspanning
Als je een effectieve waarde hebt van het lichtnet van 220 V, dan is de maximale spanning ten opzichte van de aarde 110 V neem ik aan ?
En de top-top waarde van een wisselspanning van 6V effectief is 6 * √2 = 8,48 als ik het goed het begrepen uit de berekening van het vorige topic.
En de top-top waarde van een wisselspanning van 6V effectief is 6 * √2 = 8,48 als ik het goed het begrepen uit de berekening van het vorige topic.
- Pluimdrager
- Berichten: 6.594
Re: Spanning ten opzichte van aarde en top-top waarde wisselspanning
De top top waarde van een sinusvormige wisselspanning van 6 Volt effectief =
\(2\cdot 6 \cdot \sqrt{2} \)
Maar het maximale spanningsverschil van deze sinusvormige wisselspanning is natuurlijk gelijk aan \(6 \cdot \sqrt{2} \)
- Berichten: 308
Re: Spanning ten opzichte van aarde en top-top waarde wisselspanning
aadkr schreef: ↑do 08 nov 2012, 17:09
De top top waarde van een sinusvormige wisselspanning van 6 Volt effectief =\(2\cdot 6 \cdot \sqrt{2} \)Maar het maximale spanningsverschil van deze sinusvormige wisselspanning is natuurlijk gelijk aan\(6 \cdot \sqrt{2} \)
Dus de uitkomst hiervan is 16.970 en is afgerond dan 17
- Pluimdrager
- Berichten: 6.594
Re: Spanning ten opzichte van aarde en top-top waarde wisselspanning
Die uitkomst klopt
- Berichten: 308
Re: Spanning ten opzichte van aarde en top-top waarde wisselspanning
En als je twee condensators in een parallel schakeling hebt van 1 µF dan moet je die dus optellen.
Dan heb je dus 1 µF+1 µF = 2 µF
Tenminste als het klopt wat in de stof staat.
Dan heb je dus 1 µF+1 µF = 2 µF
Tenminste als het klopt wat in de stof staat.
- Pluimdrager
- Berichten: 6.594
Re: Spanning ten opzichte van aarde en top-top waarde wisselspanning
Klopt helemaal , aleen om nog even op je eerste vraag terug te komen .Hoe kom je op die 110 Volt???
Dat moet zijn
Dat moet zijn
\(220 \cdot \sqrt{2}=311,12 Volt \)
- Berichten: 308
Re: Spanning ten opzichte van aarde en top-top waarde wisselspanning
aadkr schreef: ↑do 08 nov 2012, 22:57
Klopt helemaal , aleen om nog even op je eerste vraag terug te komen .Hoe kom je op die 110 Volt???
Dat moet zijn\(220 \cdot \sqrt{2}=311,12 Volt \)
Ik nam aan dat het 110 V was, omdat ik het idee had dat de stroom via de aarde wegloopt en dat het dan halveert.Stond ook niets over in de stof vermeld.
Maar is dit niet de formule voor de maximale spanning op het lichtnet, die gehaald kan worden ?
- Pluimdrager
- Berichten: 6.594
Re: Spanning ten opzichte van aarde en top-top waarde wisselspanning
Als de stroom via de aarde wegloopt ,dan gaat er iets niet goed. Dan springt je aardlekschakelaar er uit
Dan heb je dus een elektrische storing
Dan heb je dus een elektrische storing
- Berichten: 308
Re: Spanning ten opzichte van aarde en top-top waarde wisselspanning
aadkr schreef: ↑do 08 nov 2012, 23:30
Als de stroom via de aarde wegloopt ,dan gaat er iets niet goed. Dan springt je aardlekschakelaar er uit
Dan heb je dus een elektrische storing
Ik had gelezen , dat de spanning naar de aarde via het grondwater weg wordt geleid en dat er ook een stalen buis voor in de grond wordt aangebracht.Maar dat zal in dit verband met iets anders zijn geweest en ik denk verkeerd begrepen.Dus nu ik je opmerking zie, denk ik dat het circuit gesloten moet zijn.
- Pluimdrager
- Berichten: 6.594
Re: Spanning ten opzichte van aarde en top-top waarde wisselspanning
Het circuit moet gesloten zijn .
Als er stroom naar aarde weglekt , dan heb je een probleem in je elektrische installatie
Spanning kan niet naar aarde weglekken, wel stroom/
.
Als er stroom naar aarde weglekt , dan heb je een probleem in je elektrische installatie
Spanning kan niet naar aarde weglekken, wel stroom/
.
- Pluimdrager
- Berichten: 7.933
Re: Spanning ten opzichte van aarde en top-top waarde wisselspanning
Stroom kan ook niet zomaar naar aarde weglekken. De aarde is geen onbeperkt vuilnisvat waar je naar willekeur stroom in kan dumpen.
Als er in je installatie stroom naar aarde weglekt, dan moet die stroom op een andere plek weer de aarde verlaten. En die andere plek is het geaarde sterpunt van de wijktrafo.
Ook voor lekstromen geldt dat ze in kringen moeten lopen.
- Pluimdrager
- Berichten: 6.594
Re: Spanning ten opzichte van aarde en top-top waarde wisselspanning
Uieraard heb je volkomen gelijk.