Beste lezer,

Ik heb een hoeklijn 200x100x15, welke h.o.h. 800mm gebout is aan een betonrand.
Hier bovenop (smalle flens) is een staaf gelast, wanneer deze wordt belast onstaat er een moment in de hoeklijn.

Mijn vraag is nu, hoe bereken ik de torsieweerstand van dit hoeklijn en hoe bereken ik de stabiliteit, zodat mijn hoeklijn niet "omklapt"

Gr. Remco

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

Plaus

    Plaus


  • >100 berichten
  • 232 berichten
  • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 15 februari 2013 - 14:46

Hoi Remco,

Zit het hoeklijn met de lange zijde tegen het beton aan?

#3

Remco B.

    Remco B.


  • 0 - 25 berichten
  • 5 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 15 februari 2013 - 15:23

Ja Plaus,
op onderstaande manier,
doorsnede.png

Veranderd door Remco B., 15 februari 2013 - 15:24


#4

Plaus

    Plaus


  • >100 berichten
  • 232 berichten
  • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 15 februari 2013 - 15:32

Ik denk dat torsie hier dan niet echt jouw probleem is, maar meer de belasting op het bovenste booranker en het optredend moment om de as van het profiel LaTeX .
Waarin zitten de boorankers verankerd (beton?). Wat is de afstand van de vloer? Zijn het lijmankers/spreidankers?

#5

Remco B.

    Remco B.


  • 0 - 25 berichten
  • 5 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 17 februari 2013 - 17:55

De ankers zijn spreidankers (fischer FAZ M16) in prefab beton , deze zijn getoetst in ankerprogramma en deze voldoen, ik krijg nu de vraag om hoeklijn de toetsen op torsie, en kom er niet helemaal uit.