ontwerp van een centrale kern


  • Log in om te kunnen reageren

#1

In physics I trust

    In physics I trust


  • >5k berichten
  • 7384 berichten
  • Moderator

Geplaatst op 05 mei 2013 - 11:04

Hoi,

Ik ben voor het eerst een centrale kern aan het berekenen in een medium-high-rise gebouw van 32.5 meter hoogte.

Daarvoor dienen er enerzijds verticale krachten in rekening gebracht te worden, anderzijds horizontale krachten.
Als men een uniforme belasting veronderstelt van w=1.1 kN/m², dan bekom ik voor een gebouw van 32.5m hoog en 43 meter breed het volgende:

F=1.1 kN/m²*43m=47.3 kN per meter hoogte (verdeelde belasting over de hoogte van de gevel verondersteld dus).

Deze kracht geeft een tweedegraads momentenverloop dat het grootste is onderaan (kern als balk in uitkraging).

M=(F*h)*h/2= (47.3kN/m*32.5m)*32.5m= 12490 kNm. deze waarde lijkt mij enorm, maar ik heb geen idee of deze grootteorde te verantwoorden valt gezien de grote hoogte van het gebouw.

Alvast bedankt!
"C++ : Where friends have access to your private members." — Gavin Russell Baker.

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

Jan van de Velde

    Jan van de Velde


  • >5k berichten
  • 44857 berichten
  • Moderator

Geplaatst op 05 mei 2013 - 13:54

M=(F*h)*h/2=

Ik ben geen bouwer, maar een kracht x een afstandkwadraat kan volgens mij geen moment in newtonmeter leveren
ALS WIJ JE GEHOLPEN HEBBEN....
help ons dan eiwitten vouwen, en help mee ziekten als kanker en zo te bestrijden in de vrije tijd van je chip...
http://www.wetenscha...showtopic=59270

#3

In physics I trust

    In physics I trust


  • >5k berichten
  • 7384 berichten
  • Moderator

Geplaatst op 05 mei 2013 - 14:00

F is een kracht per meter hoogte: N/m
"C++ : Where friends have access to your private members." — Gavin Russell Baker.

#4

jhnbk

    jhnbk


  • >5k berichten
  • 6905 berichten
  • VIP

Geplaatst op 05 mei 2013 - 20:16

M = 12490 kNm
We veronderstellen dat deze kracht opgenomen wordt door twee muren, dus:
M = 6245 kN
Stel dat je 15 m centrale kern hebt en een muur van 30 cm beton. Dan heb je puur elastisch gezien een spanning van:
M / ((15 m)² 30 cm / 6) = 0,55 N/mm²

Perfect te doen dus. Je kan de centrale kern zelfs drastisch verkleinen denk ik.
Het vel van de beer kunnen verkopen vraagt moeite tenzij deze dood voor je neervalt. Die kans is echter klein dus moeten we zelf moeite doen.

#5

In physics I trust

    In physics I trust


  • >5k berichten
  • 7384 berichten
  • Moderator

Geplaatst op 12 mei 2013 - 07:52

Bedankt!

We zouden de kern niet willen beschouwen als twee maal twee muren, maar eerder als U-profielen (volle zijde en de helft van de aanpalende zijdes). Om die aanname te mogen doen, moeten we toch afschuiving in de hoeken controleren? Heb je een suggestie hoe we de wapening daar kunnen bepalen?
"C++ : Where friends have access to your private members." — Gavin Russell Baker.

#6

jhnbk

    jhnbk


  • >5k berichten
  • 6905 berichten
  • VIP

Geplaatst op 12 mei 2013 - 20:27

Tja, je kan dat in een eindige elementen model steken en de wanden simuleren als 2D wand/plaat elementen of je kan dat nog steeds volgens klassieke methoden berekenen (als kolom/balk). Andere opties zie ik niet direct.
Het vel van de beer kunnen verkopen vraagt moeite tenzij deze dood voor je neervalt. Die kans is echter klein dus moeten we zelf moeite doen.