Kan iemand mij uitleggen wat de derde voorwaarde is om generatoren synchroon te laten draaien? Het zal waarschijnlijk om de stroom gaan maar ik weet niet wat hier de afwijking in zou mogen zijn.


Voorwaardes om een generator bij te laten komen zijn dus:

- De frequentie van de voedende generator voor meer dan 6 seconden 6% afwijkt van de gebruikelijke 50Hz.
- De spanning meer dan 10% afwijkt van de effectieve spanning die gebruikelijk is.

Alvast bedankt

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

klazon

    klazon


  • >5k berichten
  • 6612 berichten
  • Pluimdrager

Geplaatst op 23 mei 2013 - 18:42

De voorwaarden die je noemt begrijp ik niet. Waarom moet dat?
De frequentie moet ongeveer gelijk zijn, waarbij de in te schakelen generator liefst iets sneller loopt. Maar waarom dat 6% moet zijn, en dan nog voor minstens 6 seconden, dat ontgaat me volledig.
De spanning moet ook ongeveer gelijk zijn, maar meer dan 10% lijkt me ongewenst.
De derde voorwaarde is dat ze bij het inschakelen in fase zijn.