Verliezen verwarmde olietank

Hallo,

Ik ben op mijn stage bezig met het doorrekenen van een verwarmde olietank (2,5 m³) die op een olieboorplatform komt. Ik heb al berekend hoeveel joule (201200 kJ) er nodig is om de tank op te warmen, niet gekeken naar de verliezen. In de tank zit olie en moet constant op 10°C worden gehouden. De wanden zijn gemaakt van RVS, met een oppervlakte van 12m². Doordat hij midden een platform komt, zal de wind hem veel afkoelen.

Nu ben ik bezig met het berekenen van de verliezen. Ik gebruik de formule:

Q=U*A*ΔT-->U*12*50=600U

A=12 m³

ΔT=50°

Ik loop vast bij het berekenen van de U, hiervoor gebruik ik de formule:

1/U=1/αh+ΔXw/λw+1/αc-->1/αh+0,006/16+1/αc

-->1/αh+0,375*10^-3+1/αc

ΔXw=0,006 m -->wanddikte

λw=16 W/mK -->rvs

αh=partiële warmteoverdrachtscoefficient (van olie naar wand), W/m2.K

αc=partiële warmteoverdrachtscoefficient (van Wand naar lucht), W/m2.K

Dit levert dan de formule:

Q=600*(αh^-1+0,375*10^-3+αc^-1)^-1

Ik loop dus vast bij het berekenen van de partiële warmteoverdrachtscoefficient. Zo ver ik begrijp moet ik de filmlaag berekenen van de olie en de lucht op de wand, zodat ik daarmee de Alpha kan bepalen.

De formule heb ik van deze forum:

http://www.wetenscha...teverlies-tank/