wat versta je onder vrij opgelegd aan de uiteinden?
Geplaatst: zo 13 apr 2014, 21:25
Hallo,
Ik zou thuis een rek willen maken om een aantal motoren te stockeren.
Voorziene gewicht = 120kg per meter
Overspanning = 4.5 meter
Hiervoor had ik gedacht aan 4 kolommen, lengte 2m (vb HEA120) . 2 kolommen zou ik bovenaan verbinden door er een 70 cm lange IPE140 op te lassen. Beide liggertjes van 70cm zou ik verbinden met 2 IPE140, met een lengte van 6m (aangezien overspanning maar 4.5m is, wil dit zeggen dat de liggers langs beide zijden 75 cm uitsteken). De reden hiervoor is plaatsgebonden aan de garage waar het rek komt.
Zie tekening (zwart = kolom HEA, rood = liggers 70cm IPE140, groen liggers 6m, IPE140)
Op de draagkrachttabellen van IPE140 heb ik teruggevonden dat één ligger 200kg/m kan dragen, dus hier (2 liggers) 400kg = voldoende. (bron= http://www.staaltabellen.nl/images/stories/pdf/139.pdf)
In de tabel spreekt men over VRIJ OPGELEGD AAN DE UITEINDEN. Wil dit zeggen dat de 6m lange balken veronderstelt worden "los" te liggen, of mag ik deze vastlassen aan de dragende kolommen? Wat heeft dit voor invloed op de sterktebepaling, of sla ik hier de bal volledig mis?
Lijkt de bovenstaande redenering verder juist qua bepaling HEA en IPE??
Ter info: op de 2 langsdragens ga ik houten palleten leggen. Hierop komen de motoren.
Alvast bedankt voor het advies,
Davy
Ik zou thuis een rek willen maken om een aantal motoren te stockeren.
Voorziene gewicht = 120kg per meter
Overspanning = 4.5 meter
Hiervoor had ik gedacht aan 4 kolommen, lengte 2m (vb HEA120) . 2 kolommen zou ik bovenaan verbinden door er een 70 cm lange IPE140 op te lassen. Beide liggertjes van 70cm zou ik verbinden met 2 IPE140, met een lengte van 6m (aangezien overspanning maar 4.5m is, wil dit zeggen dat de liggers langs beide zijden 75 cm uitsteken). De reden hiervoor is plaatsgebonden aan de garage waar het rek komt.
Zie tekening (zwart = kolom HEA, rood = liggers 70cm IPE140, groen liggers 6m, IPE140)
Op de draagkrachttabellen van IPE140 heb ik teruggevonden dat één ligger 200kg/m kan dragen, dus hier (2 liggers) 400kg = voldoende. (bron= http://www.staaltabellen.nl/images/stories/pdf/139.pdf)
In de tabel spreekt men over VRIJ OPGELEGD AAN DE UITEINDEN. Wil dit zeggen dat de 6m lange balken veronderstelt worden "los" te liggen, of mag ik deze vastlassen aan de dragende kolommen? Wat heeft dit voor invloed op de sterktebepaling, of sla ik hier de bal volledig mis?
Lijkt de bovenstaande redenering verder juist qua bepaling HEA en IPE??
Ter info: op de 2 langsdragens ga ik houten palleten leggen. Hierop komen de motoren.
Alvast bedankt voor het advies,
Davy