primaire waterzuivering

Moderator: ArcherBarry

Reageer
Berichten: 278

primaire waterzuivering

Weet iemand waarom bij primaire waterzuivering de roosters (screens) vaak onder een hoek van 75° staan? Waarom staan ze onder een hoek?
Als het rooster vuil wordt, loopt het water er minder eenvoudig doorheen en ontstaat er een verschil in waterniveau tussen het water voor en achter het rooster. Waarom mag dit verschil in hoogte niet te groot worden?
 
alvast bedankt

Technicus
Berichten: 1.162

Re: primaire waterzuivering

Het enige dat ik er zo snel over kan vinden staat in:

Basic Water Treatment, Third Edition

by  Chris Binnie, Martin Kimber and George Smethurst

The Royal Society of Chemistry © 2002 (302 pages) <a>Citation</a>

ISBN:9780854049899
 

"Coarse screens are provided at river intakes to prevent floating material of fairly large size entering the works. The steel bars forming the screen are normally quite substantial (typically about 25 mm dia. or equivalent) and are spaced about 100 mm apart. They are normally slightly angled from the vertical to facilitate raking"
 
Oftewel alleen maar om ze makkelijk schoon te kunnen schrapen?
 
Het hoogteverschil heeft voorzover ik zie eigenlijk alleen maar te maken met energie/pompverliezen.

Berichten: 278

Re: primaire waterzuivering

Ik heb ondertussen zo'n waterzuivering in het echt gezien, en ze staan inderdaad schuin omdat je dan een eenvouding-ketting systeem hebt om het vuil te verwijderen

Reageer