Springen naar inhoud

Linkje naar uitleg Lijnstroom asynchroon belast


  • Log in om te kunnen reageren

#1

Peter Rozenveld

    Peter Rozenveld


  • 0 - 25 berichten
  • 2 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 30 september 2014 - 07:27

Ik heb een veldverlichting die in driehoek staat. De lamp + VSA met compensatiecondensatoren staan op de lijnspanning van 400 Volt.

De Lampen zijn 2000 Watt, de VSA 48 Watt.

Omdat het om 16 lampen gaat is de verdeling wat lastig:

Tussen R en S : 6 lampen

Tussen S en T : 6 lampen

Tussen T en R : 4 lampen.

 

De fase stroom heb ik berekend: If= P/ ( Ul*cos phi)

Volgens Philips is dan de fasestroom 6,4 ampere, ik komdan uit op een cos phi van 0,8?

De lijnstroom heb ik verkregen door de fase stroom te vermenigvuldigen met wortel3, maar dat klopt natuurlijk niet omdat ik een a-symmetrische belasting heb.

 

Mijn vraag is , is er een formule om die te berekenen?

 

Ook een vraag , klopt de berekening een beetje?

 

De lamp is een MHN LA 2000/842 400V

Ik heb voor de vsa deze gegevens genomen:
http://download.p4c....u_pss_nldnl.pdf

 

Alvast bedankt voor de moeite, Peter


Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

klazon

    klazon


  • >5k berichten
  • 6607 berichten
  • Pluimdrager

Geplaatst op 30 september 2014 - 08:27

Waarom kies je voor een verdeling 6-6-4? Een verdeling 6-5-5 lijkt mij evenwichtiger.

 

Voor de berekening ga je dan uit van 6-6-6. De werkelijkheid is dan altijd iets gunstiger omdat er in twee takken een lamp minder zit.

Als je het per fase precies wil weten, dan moet je steeds twee stromen vectoriëel samenstellen.


#3

Peter Rozenveld

    Peter Rozenveld


  • 0 - 25 berichten
  • 2 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 30 september 2014 - 19:32

Geen idee waarom men voor dit consept heeft gekozen.

Is de hoek dan 60 graden?

Is er ergens een linkje om dit te berekenen?

 

Dankje voor het antwoord


#4

klazon

    klazon


  • >5k berichten
  • 6607 berichten
  • Pluimdrager

Geplaatst op 30 september 2014 - 22:59

Ik zou niet weten of er ergens op het net een rekenhulp is. Maar als je de stromen vectorisch uittekent, en dan per hoekpunt samenstelt, dan ben je er toch ook?