Springen naar inhoud

Warmtewisselaar


  • Log in om te kunnen reageren

#1

Celtic

    Celtic


  • >100 berichten
  • 161 berichten
  • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 16 oktober 2014 - 09:31

Proberend hier mee te kunnen rekenen

 

Als totale toegevoegde warmte = totale afgevoerde warmte (verliesvrij)

 

T=watertemperatuur, F = flow (bv liters/uur)

 

 

Geldt dan:

 

1)      T1.Fa+T3.Fb = T2.Fa+T4.Fb

en

2)      T2=T4

 

??

Bijgevoegde miniaturen

  • warmtewisselaar.PNG

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

kwasie

    kwasie


  • >250 berichten
  • 348 berichten
  • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 16 oktober 2014 - 10:36

1) ja, wat erin gaat komt eruit.

 

2) alleen bij benadering wanneer de uitwisselings-tijd/lengte groot genoeg is.

Wanneer dit niet het geval is kan het ook uitgerekend worden, dan zijn wel extra gegevens nodig. (als tijd/snelheid van overdracht)


#3

Marko

    Marko


  • >5k berichten
  • 8933 berichten
  • VIP

Geplaatst op 16 oktober 2014 - 11:23

1. Alleen als door beide leidingen dezelfde vloeistof stroomt, met dezelfde warmtecapaciteit.

Cetero censeo Senseo non esse bibendum


#4

kwasie

    kwasie


  • >250 berichten
  • 348 berichten
  • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 16 oktober 2014 - 11:47

1. Alleen als door beide leidingen dezelfde vloeistof stroomt, met dezelfde warmtecapaciteit.

Hoezo dat dan?

 

T1 + T3 zijn beide ingangen, T2 + T4 zijn beide uitgangen. Wat erin gaat komt eruit.

 

Het is wel zo dat de stroomsnelheden constant moeten zijn.


#5

Marko

    Marko


  • >5k berichten
  • 8933 berichten
  • VIP

Geplaatst op 16 oktober 2014 - 12:48

Je stelt, In = Uit. Dat klopt. Wat aan warmte binnenkomt, gaat er ook uit.

 

De warmte die binnenkomt is echter niet Fa * T1 + Fb * T2, maar Fa * Ca * T1 + Fb * Cb * T2

 

(dit overigens uitgaande van een massadebiet, bij een gegeven volumedebiet moet je de dichtheid ook even meenemen)

 

Hierbij zijn Ca en Cb de warmtecapaciteiten van de betreffende vloeistoffen. Als die aan elkaar gelijk zijn kun je een en ander wegdelen, vallen die C'tjes weg en kom je tot de vergelijking die je geeft. Maar anders niet.

Cetero censeo Senseo non esse bibendum


#6

Celtic

    Celtic


  • >100 berichten
  • 161 berichten
  • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 17 oktober 2014 - 20:12

Warmtewisselaar is water/water maar inderdaad

grotere Cw betekend dan meer warmte.






0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 bezoekers, 0 anonieme gebruikers

Ook adverteren op onze website? Lees hier meer!

Gesponsorde vacatures

Vacatures