Hallo,
 
Ik beschik over een installatie waarbij ik 2 servomotoren aanstuur door middel van een drive die op zijn beurt gestuurd wordt door een PLC (componenten Beckhoff).
Het probleem is nu dat mijn 3x400V net wordt gedeeld met meerdere zware verbruikers (vacuümovens, lasapparatuur enz...). Telkens deze ingeschakeld worden gaat de drive in error en komt er de melding "overvoltage". Ik vermoed dus dat de ingangsspanning tijdelijk te hoog wordt door de zware verbruikers.
Ik heb eens wat opgezocht over dit onderwerp en zo heb ik een EMV-filter gevonden als mogelijke oplossing.
 
Gaat de EMV-filter werkelijk de ingangsspanning 'stabiliseren' of heb ik nood aan een andere component?
 
Alvast bedankt,
 
Ruben

Berichten: 333

Re: EMV-Filter om Overspanning te vermijden

Een EMV of EMC filter is vooral bedoeld om in en uitgaande stoorpulsen op de powersupply van een apparaat af te vlakken en dit is toch vaak een wat subtieler verschijnsel dan een overvoltage situatie. 
Mogelijkheid 1 is dat de andere zware gebruikers inderdaad genoemde stoorpulsen veroorzaken en dan kan een EMC filter inderdaad helpen. 
Mogelijkheid 2 is dat het aanschakelen van de andere gebruikers ook andersoortige spanning dips veroorzaken die vervolgens ook weer de servomotoren afremmen. Op dat moment kan er energie terugkomen naar de drive en dit kan ook een overvoltage situatie veroorzaken. Dit is te verhelpen met de keuze van de juiste belastingweerstand. De vraag is dan, is de huidige gebruikte belastingweerstand goed gedimensioneerd of moet die meer vermogen kunnen absorberen. Dit is het geval bij DC servo motoren maar misschien dat er in de genoemde situatie iets vergelijkbaars aan de hand is, zie ook: https://granitedevices.com/wiki/Overvoltage_and_undervoltage_faults
 
Met andere woorden een EMC filter is altijd goed en zeker aan raden maar kijk ook naar de belastingweerstand.

Berichten: 12.262

Re: EMV-Filter om Overspanning te vermijden

De beste diagnose krijg je denk ik door domweg te kijken wat je netspanningen zoal doen: zit er daadwerkelijk een overspanningspiek op, of is het juist spanning de even wegzakt en deze fout geeft als ze terugkomt?
 
Als je dit fenomeen kunt reproduceren door het een of andere apparaat in of uit te schakelen zou je met een scope kunnen kijken wat er met je netspanning gebeurd. 
 
Lastige is dat je er wel apparatuur voor nodig hebt, in dit geval zou een digitale scope (liefst met single shot capture) en 1 10:1 probe per fase toch wel handig zijn. De hele bups zal al gauw $1000 kosten, al is het wel heel handig om te hebben in een industriele omgeving. 
Victory through technology

Gebruikersavatar
Berichten: 649

Re: EMV-Filter om Overspanning te vermijden

Je kan het regel deel op een UPS zetten die ook filtert en een schone spanning levert zonder dips en pieken,
daar zijn er zat van te krijgen.
 
En eventueel het regel deel galvanische scheiden van het servo deel.
Sinds de uitvinding van tijd, hebben we het niet meer, en kunnen we het ook niet meer vinden.
En wie haast heeft moet langzamer lopen.

Berichten: 12.262

Re: EMV-Filter om Overspanning te vermijden

Dat hangt er wel vanaf waar gemeten wordt. Als dat op de servomotoren zelf is dan zal je bij isoleren van het regelgedeelte alsnog (terecht) een foutmelding krijgen. 
 
De meest nette oplossing is toch om de belasting die voor raken pieken op de netspanning zorgt aan te passen. Soms is dat niet meer dan een snubber-netwerkje plaatsen of vervangen, en het voorkomt problemen met andere apparaten die je later op ditzelfde net gaan aansluiten. 
Victory through technology