Voor de berekening van een houtskelet kom ik niet tot een goede maximum waarde voor de verticale belastbaarheid (draagvermogen) van een wand met de volgende waardes:
 
stijlen: 140mm x 38mm - hoogte: 2412mm - 600mm hart op hart
 
hieruit volgt:
 
I min; = b x h3 /12 = 140 * 383 / 12 = 640 173 mm4
Factor verbinding (pin-pin) k = 1
Effectieve Lengte L cr; = L * k = 2412 * 1 = 2412 mm
 
Volgens Euler zou de kniksterkte van 1 stijl
 
F euler; critisch = PI2 * E * I / (L cr2) = 3.142 * 9000 * 640 173 / (24122) = 9764.38 N
Met een veiligheidsfactor 0.25
F euler; max = 2441 N (Per Stijl)
 
Voor een lopende meter muur wordt het dan:
q knik = 4068.33 N/m
 
Voor de druksterkte geldt:
f c;0 = 18 N/mm2
f c;0;max  = f c;0 * k mod / Y m = 18 * 0.8 / 1.3 = 11.08 N/mm2
A = 140 * 38 = 5320 mm2
 
F c;0; max = f c;0;max * A = 11.08 * 5320 = 58 945.6 N (per stijl)
q compression = 98 242.66 N / m
 
Wat klopt er niet? Het draagvermogen van een wand ligt toch veel hoger dan 400 kg / m ...
 
Alvast bedankt!

Gebruikersavatar
Moderator
Berichten: 5.238

Re: Draagvermogen houtskeletwand & Knik

Opmerking moderator

graag werken met sub en superscript. Ik heb je bericht aangepast
Niet geschoten is altijd mis, en te snel schieten vaak ook.
 
Ik ben intelligent want ik weet dat ik niks weet. Socrates

Technicus
Berichten: 1.163

Re: Draagvermogen houtskeletwand & Knik

Afhankelijk van wat je uiteindelijk op (of tussen) dat houtskelet vastschroeft, is het natuurlijk best mogelijk dat je knik in de slappe richting verhindert.
 
Daarnaast vind ik 140x38 nou ook weer niet heel fors. Voor een scheidingswandje prima, maar als dragende muur?

Berichten: 5

Re: Draagvermogen houtskeletwand & Knik

CoenCo schreef: Afhankelijk van wat je uiteindelijk op (of tussen) dat houtskelet vastschroeft, is het natuurlijk best mogelijk dat je knik in de slappe richting verhindert.
 
Daarnaast vind ik 140x38 nou ook weer niet heel fors. Voor een scheidingswandje prima, maar als dragende muur?
 
Volgens de http://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact37&art=574, zie paragraaf 1.3,
zou je met deze wand 2 verdiepingen moeten kunnen ondersteunen.
Hiermee rekenen ze:
 # een dak: eigen gewicht: 70kg/m2; belasting dak: 80kg/m2;
 # 2 lichte vloeren van 70kg/m2; belasting 200 kg/m2;
Met overspanningen tot 5m.
 
Als ik even vlug reken, kom ik per dragende wand 16 922.25 N / m.
Dat is 10 153.35 N per stijl, 4x hoger. Betekent dit dat in houtskelet op alle dragende wanden er osb genoodzaakt is?

Gebruikersavatar
Moderator
Berichten: 8.166

Re: Draagvermogen houtskeletwand & Knik

Je hebt het oppervlaktetraagheidsmoment berekend over een wand met een binnenmaat van de dunne zijde van de balk (140 * 383)/12 = 640.173. Normaal zal je de brede zijde tussen de wanden zetten en dan kan I heel veel groter worden: (38 * 1403)/12 = 8.689.333 vermits je er voor zorgt dat de balken niet over de slanke zijde kunnen knikken (bijvoorbeeld door er wandplaten op te schroeven en evt. te verlijmen). Zo krijg je een veel sterkere constructie dan je berekende.

Berichten: 5

Re: Draagvermogen houtskeletwand & Knik

Bedankt voor de reacties. Ik rekende inderdaad met de 383 (ipv de 140).
De waarde komt dan inderdaad ver boven de maximale compressie te liggen.

Berichten: 863

Re: Draagvermogen houtskeletwand & Knik

Als je de stijlen niet zijwaarts steunt is knik in de zwakke richting uiteraard wel maatgevend.
dus ja bij houtskelet hoort een plaatmateriaal over de stijlen als je met slanke sls profieltjes aan de gang wilt

Reageer