ik heb een elec draad aangelegt met de code xmvk-g 3g 2,5 wat is de maximale stroomsterkte voor deze kabel voor de aggregaat van een flink gebouw.

alvast bedankt 'wedenschap''

alvast bedankt

Gebruikersavatar
Pluimdrager
Berichten: 7.933

Re: stroom sterktes

Zo te zien zitten er in die kabel draden van 2,5mm^2. Die mag je maximaal met 16 ampere belasten.

Als ik de vraag zo lees heb ik wel twijfels over je deskundigheid. Als je dit niet eens weet mag je eigenlijk geen elektrische kabels installeren.

Gebruikersavatar
Berichten: 232

Re: stroom sterktes

zo makkelijk is dat niet heb je wel kabel berekening gehad?

normaal zou je zeggen 16 ampere maar dit is afhankelijk van de temperatuur de soort kabel, de plaats van de kabel en het aantal kabels als er meerdere naast elkaar liggen.

Als je de nen1010 hebt kan je dit achterin deel 5 volgens mij berekenen.

ik heb de nen maar ik heb nu geen zin omdat te berekenen
wees altijd beducht voor mensen die zeggen de waarheid te kennen, maar bewonder hen die op zoek zijn naar de waarheid.”