Hallo, ik ben nieuw hier en heb een vraagje

In europa gebruiken we 3fasen krachtstroom van 400v (230*wortel3) en in amerika gebruiken ze 480v? Hier in europa hebben we 3fase lijnen en 1 "nul" lijn, in amerika hebben ze echter alleen 3 fase lijnen. Wie kan mij dit uitleggen, want ik ben het spoor bijster. Het is waarschijnlijk veel makkelijker dan ik denk. :shock:

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

chablis

    chablis


  • >250 berichten
  • 420 berichten
  • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 02 september 2004 - 13:26

Als je krachtstroom als krachtstroom gebruikt (zoals bij 3 fase motoren) heb je de nul niet nodig. In industriŽle installaties wordt alleen een nul toegepast wanneer er voor de besturing 230V nodig is, want 400 V is tussen de fasen onderling, tussen een fase en nul (=aarde) krijg je weer gewoon 230V.
Het lijkt me onwaarschijnlijk dat ze in Amerika standaard 480V gebruiken.
In nederland wordt om het vermogenstransport over een bestaande leiding te verhogen (bijvoorbeeld wanneer de bestaande leiding moeilijk is te vervangen) de spanning ook wel omhoog getransformeerd naar (voorheen) 660V