Springen naar inhoud

[Elektriciteit] rlc keten met transformator


  • Log in om te kunnen reageren

#1

G-man

    G-man


  • 0 - 25 berichten
  • 10 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 26 mei 2006 - 16:46

Kan iemand dit even uitleggen?

Stel je een rlc keten voor die in resonantie is. De inductantie is i.p.v. een spoel een transformator. De reactantie van de transformator en de condensator heffen elkaar op. Nu bestraat de impendantie enkel nog uit de electrische weerstand.
Het vermogen wordt dus allemaal omgezet in warmte. Vanwaar komt dan het vermogen opgewekt in de secundaire winding van de transformator?

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

klazon

    klazon


  • >5k berichten
  • 6613 berichten
  • Pluimdrager

Geplaatst op 26 mei 2006 - 20:17

Vanwaar komt dan het vermogen opgewekt in de secundaire winding van de transformator?

Trafowikkelingen hebben ook een ohmse weerstand, dus zal er in die wikkeling ook warmte ontwikkeld worden (als er stroom loopt, tenminste)