Waarom mag de nulgeleider bij een assymetrische belasting nooit onderbroken worden?

Dank u

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

wasbeer

    wasbeer


  • >100 berichten
  • 226 berichten
  • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 27 november 2004 - 22:16

Als de nulleider onderbroken is, ligt het sterpunt niet op 0V. Over de belastingen staan dus spanningen die groter of kleiner zijn dan de bedoelde fasespanning.

#3

chablis

    chablis


  • >250 berichten
  • 420 berichten
  • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 01 december 2004 - 14:46

Of, om het wat plastischer te maken:
Stel, je hebt 2 stopcontacten in huis, ieder op een aparte fase, en allebij uiteraard dezelfde nul. In het ene stopcontact heb je een lampje van 5 watt, in het andere een lamp van 1000 watt. Nu maken we de nul los:
nu staat er over de 2 lampen 400 V. De 1000W lamp heeft een lage weerstand en staat dus weinig spanning op en het 5W lampje krijgt de volle 400V voor zijn ******. Dat noemen we een Nulpuntsverschuiving.