;) De juiste meetmethode om het vermogen te meten in een driegeleidernet kiezen in functie van de belasting.

;) Het reactieve vermogen meten in een driegeleidernet, met een wattmeter.

:shock: Uitzoeken waar de stroomspoel en de spanningsspoel moeten geplaatst worden om zo de goede methode te gebruiken waarbij het totale vermogen bekomen wordt.

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

chablis

    chablis


  • >250 berichten
  • 420 berichten
  • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 07 december 2004 - 15:00

Dit klinkt als een geknipte en geplakte vraag zonder duidelijk aan te geven wat je wilt, of wat je niet snapt. Er zal waarschijnlijk ook wel een plaatje bijhoren?

#3

Millionaire

    Millionaire


  • 0 - 25 berichten
  • 12 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 07 december 2004 - 19:32

Het hele verslag gaat over ster en driehoekschakelingen in een driegeleidernet asymetrische en symmetrisch.

#4

chablis

    chablis


  • >250 berichten
  • 420 berichten
  • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 08 december 2004 - 15:21

Naar mijn indruk zijn dit vragen die betrekking hebben op dat verslag. Zonder dat verslag gelezen te hebben zijn de vragen te vaag om te beantwoorden. Je zult ze dus wat conceter moeten maken....

#5

retro junky

    retro junky


  • >25 berichten
  • 30 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 13 januari 2005 - 20:11

Meten van het (actief) vermogen P:

3f + N (symmetrische belasting)
1w-meter tussen L1 en N plaatsen en aflezing vermenigvuldigen met factor 3.

3f + N (assymetrische belasting)
meten tussen: L1 en N
L2 en N
L3 en N
De drie metingen optellen

3f (symm)
kunstmatig sterpunt maken of een 3f-w-meter TANG gebruiken
Ik veronderstel dat je dit kan...

3f (ohms symm)
Meten tussen L1 en L2 en resultaat vermenigvuldigen met factor 2

3f (asymm)
Aronschakeling
= Meten tussen L1 en L3
Meten tussen L2 en L3
Resultaat optellen of aftrekken (hangt ervan af of het ind of cap is)