Springen naar inhoud

Spaarlampen


  • Log in om te kunnen reageren

#1

retro junky

    retro junky


  • >25 berichten
  • 30 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 13 december 2004 - 18:07

In het labo heb ik 3 spaarlampen in ster met nulleider aangesloten. Hoe komt dat er zulke hoge stromen door de nulleider vloeien? Kan dit problemen geven voor de kabels?

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

Gray

    Gray


  • >250 berichten
  • 334 berichten
  • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 13 december 2004 - 19:00

Als ze te warm worden wel :shock:

#3

chablis

    chablis


  • >250 berichten
  • 420 berichten
  • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 14 december 2004 - 13:39

Hoe hoog zijn die stromen. Hoe heb je geschakeld. Ik vermoed dat je 3 maal de fasestroom in de nul overhoud?

#4

Pistol Pete

    Pistol Pete


  • 0 - 25 berichten
  • 4 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 14 december 2004 - 14:04

Volgens mij zijn dat harmonischen die in je nulgeleider lopen. In tegenstelling tot de hoofdstromen heffen deze elkaar niet op.

#5

retro junky

    retro junky


  • >25 berichten
  • 30 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 14 december 2004 - 14:37

Eerst hebben we drie gloeilampen van 75 Watt in ster(380V) geplaatst:
In= 9,6 mA

Vervolgens drie spaarlampen van 15 Watt in ster:
In = 145 mA


Ik had inderdaad gedacht aan de harmonische distortie, Pistol Pete bevestigd mijn vermoeden.

#6

chablis

    chablis


  • >250 berichten
  • 420 berichten
  • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 15 december 2004 - 08:29

En denk dus ook eens aan je cosinus Phi...

#7

Pistol Pete

    Pistol Pete


  • 0 - 25 berichten
  • 4 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 16 december 2004 - 13:46

Volgens mij heeft de cosinus phi hier niets mee te maken. Die cos phi zal inderdaad een invloed hebben op de stroom die door de lampen gaat (zoals hier ooit al eens eerder bediscussieerd), maar in principe maakt het niet uit welke cos phi je hebt als je naar naar de stroom in de nulgeleider kijkt. Immers: voor elke fase is de verschuiving van de stroom tov de spanning gelijk. Dus wat ook die verschuiving is, in drie-fasenstroom zijn deze stromen verondersteld om elkaar op te heffen in de nul.