Springen naar inhoud

stroom bij drie-fasen motor


  • Log in om te kunnen reageren

#1

king nero

    king nero


  • >250 berichten
  • 934 berichten
  • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 08 januari 2007 - 21:32

Indien van een 3F-motor (in ster geschakeld op 3x380V) de nominale stroom bekend is (bvb. 17 / 10 A op het kentekenplaatje, in dit geval -ster- dus 10A),
en de motor belast is zodanig dat deze nominale stroom bereikt wordt (een theoretisch model dus),

wat is dan de stroom (verhoudingsgewijs tov. de nominale stroom) die in elk apart van de drie voedingsdraden apart gemeten kan worden?


Alvast bedankt,

kn.

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

klazon

    klazon


  • >5k berichten
  • 6607 berichten
  • Pluimdrager

Geplaatst op 08 januari 2007 - 23:47

Wat dacht je van 10A?

#3

jandevoght

    jandevoght


  • >25 berichten
  • 53 berichten
  • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 12 januari 2007 - 00:22

De nominale stroom op het kenplaatje is de stroom in elke geleider bij nominale belasting van de motor. Indien de motor degelijk geconstrueerd en het net dus symmeterisch belast. Dit wil zeggen elke fase even sterk belast. Zal elk van de drie fasen de nominale stroom trekken. Maar onderling 120° verschoven, zodat de vectoriële som van de drie stromen op elk moment 0A is (als je een ampéretang rond de drie lijndraden tegelijk zet, zal deze 0A aanduiden).

Vectorieel zien deze er als volgt uit:

I1 = Ipiek * sin wt
I2 = Ipiek * sin (wt + 120°)
I3 = Ipiek * sin (wt - 120°)