Elektronicavragen over driefasemoter & transformator

Moderators: ArcherBarry, Fuzzwood

Reageer
Berichten: 12

Elektronicavragen over driefasemoter & transformator

In de voedingsdraden van een driefasenmotor vloeit een stroom van 10 A. de motor is in driehoek geschakeld en heeft een spaaninning van 400 V over zijn wikkelingen. Hoe groot is het opgenomen vermogen uit het net als de arbeidsfactor van de motor bij deze belasting gelijk aan 0,7?

In de wikkelingen van een hoogspanningstransformator meet je een stroom van 30A, 20 A en 50 A aan de hoogspanningszijde de transformator wordt gevoed met een spanning van 10 kV en is in driehoek geschakeld. Hoe groot is het opgenomen vermogen uit het hoogspanningsnet als de arbeidsfactor in elke fase gecompenseerd wordt tot 0,8.

Gebruikersavatar
Berichten: 7.224

Re: Elektronicavragen over driefasemoter & transformator

Dit hoort in huiswerk thuis.

Tevens heb ik de titel aangepast aan een die de lading beter dekt
If I have seen further it is by standing on the shoulders of giants.-- Isaac Newton

Berichten: 30

Re: Elektronicavragen over driefasemoter & transformator

IL= 10 A

Uf = 400V

Cos phi = 0,7

In driehoek: IL = 1,73If

UL = Uf

P = 1,73 x U x I x cosphi

= 1,73 x 400 x 10 A x 0,7

= 4,84 kW