Elektronicavragen over driefasemoter & transformator
Moderators: ArcherBarry, Fuzzwood
-
- Berichten: 12
Elektronicavragen over driefasemoter & transformator
In de voedingsdraden van een driefasenmotor vloeit een stroom van 10 A. de motor is in driehoek geschakeld en heeft een spaaninning van 400 V over zijn wikkelingen. Hoe groot is het opgenomen vermogen uit het net als de arbeidsfactor van de motor bij deze belasting gelijk aan 0,7?
In de wikkelingen van een hoogspanningstransformator meet je een stroom van 30A, 20 A en 50 A aan de hoogspanningszijde de transformator wordt gevoed met een spanning van 10 kV en is in driehoek geschakeld. Hoe groot is het opgenomen vermogen uit het hoogspanningsnet als de arbeidsfactor in elke fase gecompenseerd wordt tot 0,8.
In de wikkelingen van een hoogspanningstransformator meet je een stroom van 30A, 20 A en 50 A aan de hoogspanningszijde de transformator wordt gevoed met een spanning van 10 kV en is in driehoek geschakeld. Hoe groot is het opgenomen vermogen uit het hoogspanningsnet als de arbeidsfactor in elke fase gecompenseerd wordt tot 0,8.
- Berichten: 7.224
Re: Elektronicavragen over driefasemoter & transformator
Dit hoort in huiswerk thuis.
Tevens heb ik de titel aangepast aan een die de lading beter dekt
Tevens heb ik de titel aangepast aan een die de lading beter dekt
If I have seen further it is by standing on the shoulders of giants.-- Isaac Newton
-
- Berichten: 30
Re: Elektronicavragen over driefasemoter & transformator
IL= 10 A
Uf = 400V
Cos phi = 0,7
In driehoek: IL = 1,73If
UL = Uf
P = 1,73 x U x I x cosphi
= 1,73 x 400 x 10 A x 0,7
= 4,84 kW
Uf = 400V
Cos phi = 0,7
In driehoek: IL = 1,73If
UL = Uf
P = 1,73 x U x I x cosphi
= 1,73 x 400 x 10 A x 0,7
= 4,84 kW