Springen naar inhoud

motor in ster/ster aansluiten


  • Log in om te kunnen reageren

#1


  • Gast

Geplaatst op 29 oktober 2003 - 14:24

wie kan mij enige informatie geven over hoe ik een motor in ster/ster moet aansluiten?

op de motor staat

380V ster/ster - 380V ster

Ik heb gehoord van iemand wanneer ik het sterpunt maak op de motor dat het niet gelijk is welke 3 klemmen ik gebruik als sterpunt?!?

iemand die hier ervaring mee heeft?

dank bij voorbaat

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

merlijn

    merlijn


  • >25 berichten
  • 83 berichten
  • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 30 oktober 2003 - 20:19

volgens mij maakt het niet uit welke klemset het sterpunt vormt.
ik ben daarom heel benieuwd naar een andere uitleg.
It's just an illusion !

#3


  • Gast

Geplaatst op 05 november 2003 - 01:04

Ja kan met een 3-fasig net twee configuraties maken:
- sterschakeling
- driehoekschakeling

Met een sterschakeling heb je een sterpunt: sut is het punt wat op 0V staat. Hier kan de stroom dus terugvloeien. Tussen de fasen en het sterpunt (nulpunt) staat 230V.

Een driehoekschakeling heet geen sterpunt en kan alleen gebruikt worden als alle fasen evenveel belast worden (hier was het nulpunt voor). De spanning tussen de fasen bedraagt 400V (230V * sqrt(3)). Reken dit sommetje maar na met een driehoek en een ster: de lengte van de schuine zijde en de lengte van de "ster-arm" bedragen de spanning.