Springen naar inhoud

Vocht


  • Log in om te kunnen reageren

#1

adegroof

    adegroof


  • 0 - 25 berichten
  • 10 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 17 mei 2007 - 12:29

Goedemiddag iedereen


Zou iemand mij uit brand kunnen helpen. Want ik heb een opgave waarbij ik niet uit komt. Als vast bedankt voor jullie tijd.


De vraag luidt als volgt

Een airconditioning zuigt per uur 400 dm3 buitenlucht aan. Deze buitenlucht heeft een zomerse temperatuur van zo’n 32 C en een relatieve vochtigheid van 71%.
Binnen willen we echter een temperatuur van 20C en een relatieve vochtigheid van 52%.
Bereken hoeveel kilogram water aan de airconditioning per uur uit de lucht haalt.

Ik heb als eerst deze formules opzocht


e = p aanwezig
p max t

M = p. V
Rs . T


Bij deze formule heb ik alle waardes netjes uit tabellen boek over genomen.

Rs = pn.
d lucht/waterdamp rho lucht . T

460J/kg.k = 101300 Pa
0.625 x 1.29 kg/m3 x 273K



Gegeven
Volume : 400 m3
Temperatuur buiten : 32 C = 305K
Temperatuur binnen: 20C = 293K
Relatieve vochtigheid buiten : 71%
Relatieve vochtigheid binnen : 52%
Opgezocht tabellen boek P max 32 C : 4750 Pa
Opgezocht tabellen boek P max 20 C : 2340 Pa



e= p aanwezig
p max t

0.71 = p aanwezig = 4750 x 0.71 =3372.5 Pa
p max 32C ( 4750 Pa)


e = p aanwezig
p max t

0.52 = p aanwezig = 2340 x 0.52=1216.8 Pa
p max 20C ( 2340 Pa)




M = p. V
Rs . T

3372.5 Pa x 400dm3 = 9.615110478 kg
460J/kg.k x 305K



M = p. V
Rs . T

1216.8 Pa x 400dm3 = 3.611218262 kg
460J/kg.k x 293K



Delta m = 9.615110478 kg - 3.611218262 kg = 6 kg in het boek staat 5.76 kg wat doe ik verkeerd ?

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

Jan van de Velde

    Jan van de Velde


  • >5k berichten
  • 44896 berichten
  • Moderator

Geplaatst op 17 mei 2007 - 14:55

Je hebt zo te zien een nette berekening gemaakt, maar slechts één detail over het hoofd gezien: 400 dm³ buitenlucht van 32°C is géén 400 dm³ binnenlucht van 20°C.
Als ik dat verreken met die 6 kg van je kom ik netjes op 5,76 kg uit.. :-) ..
ALS WIJ JE GEHOLPEN HEBBEN....
help ons dan eiwitten vouwen, en help mee ziekten als kanker en zo te bestrijden in de vrije tijd van je chip...
http://www.wetenscha...showtopic=59270

#3

adegroof

    adegroof


  • 0 - 25 berichten
  • 10 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 17 mei 2007 - 19:32

Al eerst bedakt voor je snelle reactie . Misschien heel dom Jan maar ik zie het even niet

3372.5 Pa x 400dm3 = 9.615110478 kg
460J/kg.k x 305K

1216.8 Pa x 400dm3 = 3.469137562 kg
460J/kg.k x 305K

9.615110478 kg - 3.469137562 kg = 6.13

#4

Jan van de Velde

    Jan van de Velde


  • >5k berichten
  • 44896 berichten
  • Moderator

Geplaatst op 17 mei 2007 - 20:12

pV/T = constant

omdat geldt dat de buitendruk gelijk zal zijn aan de binnendruk (anders gebeuren er gekke dingen met de ramen) kunje die p ook wel als constant naar de nadere kant brengen, V/T= constant

LaTeX
LaTeX

dus die 400 dm³ buitenlucht wordt maar (293/305) x 400 dm³ binnenlucht

niet toevallig is (293/305)*6 kg ook gelijk aan 5,76 kg.......

waar je deze factor netjes in je berekening hoort in te voegen, daar zou ik ook eens even goed naar op zoek moeten, maar dat vind je in je eigen berekening mogelijk vlotter dan ik.
ALS WIJ JE GEHOLPEN HEBBEN....
help ons dan eiwitten vouwen, en help mee ziekten als kanker en zo te bestrijden in de vrije tijd van je chip...
http://www.wetenscha...showtopic=59270

#5

adegroof

    adegroof


  • 0 - 25 berichten
  • 10 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 17 mei 2007 - 20:38

pV/T = constant stom !!!

dankje wel Jan begrijp nu helemaal bedankt voor je tijd

#6

Jan van de Velde

    Jan van de Velde


  • >5k berichten
  • 44896 berichten
  • Moderator

Geplaatst op 17 mei 2007 - 20:43

Een netjes uitgewerkte vraag verdient een fatsoenlijk antwoord.

Geen dank, graag gedaan.

Mocht je processor nog wat ijdele rekentijd hebben....

|
|
|
V

ALS WIJ JE GEHOLPEN HEBBEN....
help ons dan eiwitten vouwen, en help mee ziekten als kanker en zo te bestrijden in de vrije tijd van je chip...
http://www.wetenscha...showtopic=59270

#7

adegroof

    adegroof


  • 0 - 25 berichten
  • 10 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 18 mei 2007 - 00:08

Ik ben eigenlijk nu op vakantie in mn huis van mn schoonouders. Mocht ik thuis komen zal ik zeker je actie steunen met het laten gebruik maken van mijn chip voor het eiwitten vouwen.

Vriendelijke Groet

Albert