Geplaatst op 03 augustus 2007 - 17:25

Op m'n werk staat een soort meettransfo in de laagspanningskast.
Deze heeft 4 primaire aansluitklemmen (P1, P2 en nogmaals P1 en P2) dewelke gevoed worden door 2 stroommeettransfo's dewelke de hoofdstroom meten.
De secundaire S1 en S2 gaan naar een cos Phi regelaar.

Kan iemand me hier iets meer over vertellen? principe werking...

Thankx
De gebruiker voorheen bekend als kolonelvonklink.

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

klazon

    klazon


  • >5k berichten
  • 6609 berichten
  • Pluimdrager

Geplaatst op 03 augustus 2007 - 18:31

Dat is een sommeerstroomtrafo. De secundaire stroom is de som van de beide primaire stromen.
Wordt b.v. gebruikt bij kWh metingen als er 1 meter is die het totaal van 2 voedingskabels moet meten.