Springen naar inhoud

Waterdruk, waterflow, warmteoverdracht


  • Log in om te kunnen reageren

#1

Techneut

    Techneut


  • >25 berichten
  • 84 berichten
  • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 03 oktober 2007 - 04:26

Stel: we hebben een (compressor) koeler. Gas wordt hier gekoeld met behulp van koelwater. Door die koeler stroomt 500 m3/h water, waterdruk is 2,5 bar. Het gas koelen we hiermee af van ongeveer 85 grd C naar ongeveer 23 grd C.

Welke invloed heeft het als we de waterdruk varrieren. Bijvoorbeeld van 2,5 naar 1,5 bar. Of van 2,5 naar 3,5 bar. Heeft dit invloed op de warmteoverdracht? Uiteraard zal een lagere dan wel hogere waterdruk invloed hebben op het opgenomen vermogen van de waterpompen.

We gaan er van uit dat de waterflow gelijk blijft.

Op het werk hebben we over dit verhaal lopen brainstormen, we komen er helaas niet uit. De kennis is niet meer paraat (het is ook nachtdienst voor ons op dit moment, dat scheelt ook natuurlijk pi.gif )

Met vriendelijke groeten


Techneut

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

Fred F.

    Fred F.


  • >1k berichten
  • 4168 berichten
  • Pluimdrager

Geplaatst op 03 oktober 2007 - 10:47

De druk van het koelwater heeft geen enkele invloed op de warmteoverdracht.
Hydrogen economy is a Hype.

#3

Techneut

    Techneut


  • >25 berichten
  • 84 berichten
  • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 03 oktober 2007 - 23:47

Ja precies, vandaag dacht ik er zelf ook nog overna, zolang de flow gelijk blijft maakt de druk zelf niets uit.