Aardlekschakelaar 380 volt


  • Log in om te kunnen reageren

#1

emanuel

    emanuel


  • 0 - 25 berichten
  • 1 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 13 november 2007 - 22:40

De aardlekschakelaar schakeld uit wanneer ik mijn compressor 380 volt in schakel ik heb de weerstand gemeten van alle polen van de stekker t.o.v. de massa van de motor en er is totaal geen weerstand op alle polen behalve de dikke pool dat is de geel groene draad, de moter maakt wel een kleine start bewegeing en dan is het afgelopen hij doet dit sinds enkele dagen.

Heeft iemand een idee?
vast bedankt!
gr,
Rob

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

klazon

    klazon


  • >5k berichten
  • 6610 berichten
  • Pluimdrager

Geplaatst op 14 november 2007 - 00:22

Hoe heb je die weerstanden gemeten?

#3


  • Gast

Geplaatst op 14 november 2007 - 08:28

Met een universeelmeter, tussen de polen van de stekker en het huis vande motor

#4


  • Gast

Geplaatst op 14 november 2007 - 09:30

Met een universeelmeter, tussen de polen van de stekker en het huis vande motor

1e is de schakelaar waar je het over hebt wel een aardlekschakelaar?
is het niet een automaat(overbelasting en kortsluitbeveiliging)?
2e of is het een combinatie van de bovenstaande twee?

In dat laatste geval is het heel goed mogelijk dat het een beveiliging is met een verkeerde karakteristiek, oftewel dat ie reageerd op de inschakel(aanloop)stroom van de motor.

#5

klazon

    klazon


  • >5k berichten
  • 6610 berichten
  • Pluimdrager

Geplaatst op 14 november 2007 - 11:14

Bij isolatie testen met een universeelmeter kun je wel eens bedrogen uitkomen. Die werkt met een spanning van enkele volts. Voor het testen van de isolatie moet je eigenlijk met een isolatietester werken, die zet er 500 of 1000V over. Dan weet je pas zeker of de isolatiewaarde voldoende is.

Wat je kunt proberen is de aardverbinding van de machine losmaken, dan kan de aardlekschakelaar niet werken. Wel oppassen dat je de machine dan niet aanraakt, want als er echt een isolatiedefect is kun je behoorlijk je vingers branden. Je moet dit dan ook alleen maar als test doen, niet als definitieve oplossing.

#6


  • Gast

Geplaatst op 14 november 2007 - 12:22

Bij isolatie testen met een universeelmeter kun je wel eens bedrogen uitkomen. Die werkt met een spanning van enkele volts. Voor het testen van de isolatie moet je eigenlijk met een isolatietester werken, die zet er 500 of 1000V over. Dan weet je pas zeker of de isolatiewaarde voldoende is.

Wat je kunt proberen is de aardverbinding van de machine losmaken, dan kan de aardlekschakelaar niet werken. Wel oppassen dat je de machine dan niet aanraakt, want als er echt een isolatiedefect is kun je behoorlijk je vingers branden. Je moet dit dan ook alleen maar als test doen, niet als definitieve oplossing.

Tja dan moet de machine ook verder helemaal geisoleerd opgesteld staan want via b.v. een matalen frame kan het ook flink prikkelen als er iets mis is zonder aarde !!!!!