ik loop tegen een probleem aan bij het volgende vraagstuk.

Bereken de uitgaande stroom van het te koelen medium, wanneer de koelende vloeistofstroom wordt vergroot.

hoe pak ik dit aan, aangezien het logaritmisch gemiddelde niet te berekenen is. Omdat de uitstromende koelwater temperatuur daalt en daarbij de temperatuur van het uitstromend medium ook daalt. Ook de duty van de koeler zal dan veranderen. Hierdoor kom ik er niet uit... gegevens van de koeler zijn niet nodig lijkt mij als ik maar weet hoe dit moet worden aangepakt.
kan iemand mij helpen??

mvg alex

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

Fred F.

    Fred F.


  • >1k berichten
  • 4168 berichten
  • Pluimdrager

Geplaatst op 28 november 2007 - 15:34

Gewoon alle vergelijkingen opschrijven.
Warme stroom M kg/s met soortelijke warmte C kJ/kg.K gaat van T1 naar T2 oC
Koude stroom m kg/s met soortelijke warmte c kJ/kg.K gaat van t1 naar t2

Duty Q = U.A.CMTD
en Q = M.C.(T1-T2)
en Q = m.c.(t2-t1)

CMTD = F.LMTD = F.{(T1-t2)-(T2-t1)} / ln{(T1-t2)/(T2-t1)}
F = ............................. bij zuivere tegenstroom geldt F = 1, bij meerdere tubepasses is F kleiner dan 1 en heb je speciale formules of grafieken nodig om F te bepalen.

Als m vergroot wordt zal t2 dalen, en T2 dalen, Q neemt toe en LMTD neemt toe, en F wordt groter (indien van toepassing). Indien de nieuwe m bekend is en F niet gelijk aan 1 heb je bovenstaande 5 vergelijkingen met 5 onbekenden, die ik in de vorige zin vet aangeduid heb.

Dit soort problemen wordt gewoonlijk iteratief opgelost in een programmaatje.
Of men doet het met trial-and-error in een spreadsheet.
Hydrogen economy is a Hype.

#3

alex28

    alex28


  • 0 - 25 berichten
  • 19 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 28 november 2007 - 16:33

zo ver was ik ook al, alhoewel ik niet de F gebruik. Ik neem heir altijd 1 voor in dit vraagstuk.

Ik krijg alleen de forumles niet klopend, heb steeds rare afwijkende uitkomsten. Ik gebruik excel om het uitterekenen, met goalseek.

kun je me misshcien helpen met de invoer in excel?

#4

Fred F.

    Fred F.


  • >1k berichten
  • 4168 berichten
  • Pluimdrager

Geplaatst op 28 november 2007 - 17:42

Ik zie niet hoe dit op te lossen is met goalseek. Er zijn te veel variabelen die afhankelijk zijn van elkaar. Dat vergt een iteratief proces in matlab of soortgelijke programmeersoftware. Of in een spreadsheet: veel trial-and-error.
Hydrogen economy is a Hype.

#5

alex28

    alex28


  • 0 - 25 berichten
  • 19 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 28 november 2007 - 21:52

ik zal eens kijken of ik aan mathlab kan komen. En anders maar de spreadsheet.

#6

alex28

    alex28


  • 0 - 25 berichten
  • 19 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 30 november 2007 - 14:18

ben eens gaan kijken om het uitterekenen in een spreadsheet.

Ik ben begonnen

met M*C*(T1-T2)=m*c*(t2-t1) => t2=((M1*C*T1)/m*c)-((M*C*T2)/(m*c))+t1

daarna

0= U*A*F*((T1-t2)-(T2-t1))/LN((T1-t2)/(T2-t1))-m*c*(t2-t1)

Nu is alles in een functie van T2 gezet, welke ik moet weten. ik krijg alleen een afwijking, er is geen condensatie dus daar ligt het niet aan, ook kan de warmte uitwisseling met de omgeving verwaarlosst worden.

is deze manier goed? aangezien ik nog nooit met iteraties gewerkt heb..

#7

Fred F.

    Fred F.


  • >1k berichten
  • 4168 berichten
  • Pluimdrager

Geplaatst op 30 november 2007 - 17:14

Er zijn diverse methoden om te itereren. De bekendste is Newton Raphson.

Ik dacht eerst dat dit niet op te lossen zou zijn met goalseek, mede omdat het jou niet lukte, maar als ik het nu zelf probeer met wat willekeurige maar consistente getallen werkt het wel. (In de praktijk is F niet constant en gebruik ik voor dit soort berekeningen altijd NR).

In de C-kolom staat de tekst van de formules in de naastliggende cellen van kolom B.

De waarde van cel B19 moet 0 worden door varieren van cel B8 (waarde van T2) en dat levert dan T2 = 30,00 op als Y = 0

Bijgevoegde afbeeldingen