ok, ik weet niet hoe jullie buizen netwerk eruit ziet. Maar als hier veel appendages (bochten, afsluiters, vernauwingen) inzitten dan is dit een vrij belangrijke factor in jullie drukberekening. En het is inderdaad een Moody diagram, moest gister snel typen.
uitleg:
1) Bereken het reynolds getal:
Re=(rho*u*d)/n
Re= dichtheid*snelheid*diameter/viscositeit dus in het geval van water rho= 998 (1000) en viscositeit is 0,0001
als Re<2300 dan is er sprake van een laminaire stroming en bij Re>2300 is er een turbulente stroming.
als je de snelhied van het medium niet weet, kun je deze uitrekenen door de Flow (debiet) te delen door het doorstroom oppervlak, bv voor een ronde buis v= F/(0.25*PI*d^2).
2) berekenen frictiefactor
bij laminaire stroming geld f=64/Re bij een turbulente stroming kan dit worden opgezocht in een Moody diagram.
hiervoor bereken je eerst E/d (E is het eta teken) dit is de wandruwheid/diameter (let op alles in mm!)
nu kan je met behulp van het reynoldsgetal en E/d de fricite factor berekenen.
Ik doe het liever met Colebrook, zo kan je mooi in excel alles snel berekenen;
1/SQRT(f)=-2*log(E/(3,7d)+2.51/(RE*sqrt(f))) deze kun je in excel oplossen door; (1/(-0,869*LN(E/3,7d+2,523/Re/SQRT(f))))^2
deze formule zet je een 5 keer achterelkaar. Waarbij E/d en Re constant zijn, alleen voor f pak je bij de eerste berekening een begin waarde bv. 0,02. Bij de volgende berekening gebruik je voor f de waarde van de vorige berekening.
3) nu je de fricite factor hebt kun je (delta Pf) berekenen
(delta Pf)=0.5*f*l/d*rho*v^2
drukval= 0.5*frictie factor*lengte/diameter*dichtheid*snelheid^2
de lengte is de totale leiding lengte. Waarbij je de appendages hebt omgeschreven naar equivalente lengte.
bijvoorbeeld een bocht is gelijk aan een 10 meter extra leiding. Deze waarden kun je in tabellen opzoeken.
heb een excel bestand bijgevoegd waarin, de dPf staat berekend, je kunt zelf de waarde van de lengte, diameter, viscositeit, dichtheid, snelheid en wandruwheid aanpassen. Hij berekend dan de laminaire en turbulente dPf. Dus zelf ff kijken of Re groter of kleiner is dan 2300.
-
Bijlagen
-
- berekening_dpf.xls