Springen naar inhoud

Oorzaak hoge aanloopstroom/startstroom asynchrone machine


  • Log in om te kunnen reageren

#1

fearor

    fearor


  • 0 - 25 berichten
  • 17 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 13 januari 2008 - 20:05

Weet iemand de reden daarvoor?

Waarom is er een hoge aanloopstroom/startstroom asynchrone machine?

Ik weet dat hij 4-10 maal de nominale stroom opneemt uit het net tijdens het starten maar waarom?

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

Redbok

    Redbok


  • >100 berichten
  • 155 berichten
  • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 13 januari 2008 - 21:03

Zou het iets te maken hebben met het feit dat de slip op dat ogenblik 1 is en de rotor op dat moment het draaiveld erg snel ziet veranderen...

Veranderd door Redbok, 13 januari 2008 - 21:03


#3

filemod

    filemod


  • >25 berichten
  • 27 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 13 januari 2008 - 21:16

Als je het equivalent schema van een inductiemachine kent, is dit heel gemakkelijk in te zien. Bij start is s=1 en dus is het element R2'/s op zijn minimale waarde. Spanning blijft hetzelfde en totale impedantie daalt ==> hoge stroom.

Fysisch gezien kun je denk ik verklaren aan de hand van de veldopbouw. Op t=0 is het veld in de motor 0, om het veld zo snel mogelijk op te bouwen is een hoge stroom nodig.

#4

klazon

    klazon


  • >5k berichten
  • 6609 berichten
  • Pluimdrager

Geplaatst op 13 januari 2008 - 22:19

Je kunt het ook zo benaderen: bij stilstand gedraagt de motor zich als een transformator waarvan de secundaire wikkeling (de rotorkooi) kortgesloten is. Dus hoge stroom. Naarmate het toerental toeneemt neemt dit kortsluiteffect af.

#5

Redbok

    Redbok


  • >100 berichten
  • 155 berichten
  • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 13 januari 2008 - 22:29

Fysisch gezien kun je denk ik verklaren aan de hand van de veldopbouw. Op t=0 is het veld in de motor 0, om het veld zo snel mogelijk op te bouwen is een hoge stroom nodig.


Als het statorveld snel opgebouwd moet worden, loopt er toch een grote bekrachtigingsspanning. En die is niet altijd dezelfde als de rotorstroom, behalve bij een seriebekrachtiging.

#6

fearor

    fearor


  • 0 - 25 berichten
  • 17 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 13 januari 2008 - 23:08

Hartstikke bedankt! Helpt me enorm