Springen naar inhoud

[natuurkunde] transformatoren


  • Log in om te kunnen reageren

#1

RaYK

    RaYK


  • >250 berichten
  • 844 berichten
  • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 31 januari 2008 - 10:26

Stel je hebt een gesloten kring met een DC bron,een schakelaar een spoel en een weerstand.. als ik die schakelaar nu sluit dan komt de stroom in de kring met moeite op gang door de spoel..

Als ik hetzelfde doe maar ik vervang de spoel door een transformator waar aan de secundaire kant ook gewoon een weerstand zit dan gaat de stroom in mijn primaire kring geen moeite hebben om z'n volle kracht te komen en toch bestaat de transfo uit een spoel.. hoe komt dit?

grt,
Rayk
Steun de wetenschap en het forum en versterk ons boinc team! - voor meer info kijk op de hoofdpagina onder 'distributed computing'

"The beginning of knowledge is the discovery of something we do not understand" - Frank Herbert (1920-1986)

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

Redbok

    Redbok


  • >100 berichten
  • 155 berichten
  • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 31 januari 2008 - 11:43

Ik snap je vraag niet helemaal. Waar zit die weerstand aan de secundaire van je transformator? Hoe is de transfo voor de rest geschakeld met je kring?

#3

RaYK

    RaYK


  • >250 berichten
  • 844 berichten
  • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 31 januari 2008 - 13:24

wel als ik volgende schema bekijk:

Geplaatste afbeelding

hierin gaat de stroom geleidelijk aan stijgen door de tegenwerking van het spoel

maar als je nu volgend schema bekijkt met een transfo:

Geplaatste afbeelding

dan valt het me op dat de stroom niet meer zoveel moeite moet doen om z'n (snelheid) te bereiken.

Hoe komt dit dan?

grtn,
Rayk
Steun de wetenschap en het forum en versterk ons boinc team! - voor meer info kijk op de hoofdpagina onder 'distributed computing'

"The beginning of knowledge is the discovery of something we do not understand" - Frank Herbert (1920-1986)

#4

Redbok

    Redbok


  • >100 berichten
  • 155 berichten
  • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 31 januari 2008 - 13:34

Je zegt dat de bron een DC spanning levert,†maar DC is helemaal niet transformeerbaar. Een transformator werkt alleen bij wisselspanning.

#5

RaYK

    RaYK


  • >250 berichten
  • 844 berichten
  • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 31 januari 2008 - 13:42

hm owkay, da's een fout dat ik dus geen 2 keer ga maken :D en het verklaard al direct een hele boel :D
Steun de wetenschap en het forum en versterk ons boinc team! - voor meer info kijk op de hoofdpagina onder 'distributed computing'

"The beginning of knowledge is the discovery of something we do not understand" - Frank Herbert (1920-1986)

#6

RaYK

    RaYK


  • >250 berichten
  • 844 berichten
  • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 31 januari 2008 - 14:11

Ik lees net in mijn cursus dat de zelfinductiespanning in een spoel altijd meegaand is met de stroom door die spoel. Ik kan me dit goed voorstellen want als ik de schakelaar uitzet gaat de spoel altijd trachten de stroom aan te houden.. maar wat ik niet snap is dat deze dan bij het inschakelen van de stroom het de stroom net moeilijker maakt om op gang te komen?
Steun de wetenschap en het forum en versterk ons boinc team! - voor meer info kijk op de hoofdpagina onder 'distributed computing'

"The beginning of knowledge is the discovery of something we do not understand" - Frank Herbert (1920-1986)

#7

Redbok

    Redbok


  • >100 berichten
  • 155 berichten
  • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 02 februari 2008 - 17:53

De spanning-stroom karakteristiek wordt gegeven door:

v = L d(i)/d(t).

Neemt de stroom snel toe en is dus de afgeleide van de stroom groter dan nul, is de spanning over de spoel ook groter dan nul. Neemt de stroom snel af dan is de tijdsafgeleide van de stroom kleiner dan nul en is de spanning over de spoel kleiner dan nul. De spoel probeert het veranderen van de stroom tegen te werken door een spanning over zijn klemmen te zetten, tegengesteld aan de stroomverandering.

#8

Jan van de Velde

    Jan van de Velde


  • >5k berichten
  • 44879 berichten
  • Moderator

Geplaatst op 02 februari 2008 - 18:03

Ik lees net in mijn cursus dat de zelfinductiespanning in een spoel altijd meegaand is met de stroom door die spoel
Ik kan me dit goed voorstellen want als ik de schakelaar uitzet gaat de spoel altijd trachten de stroom aan te houden.. .

het woordje altijd klopt hier niet. dit geldt wel als ik de schakelaar uitzet

maar wat ik niet snap is dat deze dan bij het inschakelen van de stroom het de stroom net moeilijker maakt om op gang te komen?

en hier werkt die zelfinductiespanning dus net andersom.

Ht is niet zo dat die zelfinductiespanning met de stroom of tegen de stroom werkt.
De zelfinductiespanning werkt de verandering in de stroomsterkte tegen.

Veranderd door Jan van de Velde, 02 februari 2008 - 18:04

ALS WIJ JE GEHOLPEN HEBBEN....
help ons dan eiwitten vouwen, en help mee ziekten als kanker en zo te bestrijden in de vrije tijd van je chip...
http://www.wetenscha...showtopic=59270

#9

RaYK

    RaYK


  • >250 berichten
  • 844 berichten
  • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 02 februari 2008 - 18:29

ah ok, nu snap ik het :D
Steun de wetenschap en het forum en versterk ons boinc team! - voor meer info kijk op de hoofdpagina onder 'distributed computing'

"The beginning of knowledge is the discovery of something we do not understand" - Frank Herbert (1920-1986)

#10

klazon

    klazon


  • >5k berichten
  • 6612 berichten
  • Pluimdrager

Geplaatst op 04 februari 2008 - 09:54

En dan het tweede deel van de vraag, over de transformator.
Een trafo transformeert niet alleen stroom en spanning, maar ook impedantie. De 100 ohm aan de uitgang van de trafo kun je volgens het kwadraat van de trafoverhouding omzetten naar de primaire kant, waardoor je daar alleen nog maar ohmse weerstand overhoudt.
En dat het hier om DC gaat verandert daar niks aan, er is sprake van stroomverandering, en die heeft invloed op de trafo.

#11

Redbok

    Redbok


  • >100 berichten
  • 155 berichten
  • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 04 februari 2008 - 10:19

En dat het hier om DC gaat verandert daar niks aan, er is sprake van stroomverandering, en die heeft invloed op de trafo.


Enkel op het moment dat je de schakelaar inschakelt verandert de stroom dus enkel in deze korte periode (inschakelen plus overgangsverschijnsel) zal de transformator de spanning transformeren.

#12

klazon

    klazon


  • >5k berichten
  • 6612 berichten
  • Pluimdrager

Geplaatst op 04 februari 2008 - 12:51

Dat zeg ik, als de stroom verandert. En aangezien de secundaire weerstand er aan hangt reageert de trafo niet als smoorspoel maar als impedantieomvormer, waardoor het inschakelverschijnsel heel kort duurt.
Als de stroom eenmaal stabiel is, is van de trafo alleen nog maar de ohmse weerstand van de primaire van belang. De rest is dan "onzichtbaar" geworden.





0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp