Geplaatst op 14 december 2003 - 13:00

Als je op een motor ster driehoek 230/400 vermeldt staat en je sluit deze motor op een net van 3*230 aan. Dan zal er over de fasen als ik deze motor in ster schakel 133 volt te komen staan en bij driehoek 230 per fase, voorwat is de vermelding 400 volt dan?

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2


  • Gast

Geplaatst op 16 december 2003 - 14:00

Nou ik denk dat de moter niet op een motor ster kan worden geplaatst.. want de motorihoud komt niet oveen met de deltaX2 van de plasmageodriehoek

#3


  • Gast

Geplaatst op 16 december 2003 - 21:48

De ster driehoek schakeling dient ervoor dat je steeds 240V over de fasen hebt staan.
indien je aan een net hangt met 3 x 400V dan schakel je driehoek
Hang je aan een net van 3X 240 V dan schakel je ster.

#4


  • Gast

Geplaatst op 19 december 2003 - 13:01

Jup en bij motoren licht het eraan hoe je ze schakelt of je ze aan wilt laten lopen, sommige motoren schakel je eerst bv ster en daarnaa driehoek om hem aan te laten lopen, daar is dan nmlijk veel vermogen voor nodig.

#5


  • Gast

Geplaatst op 02 september 2004 - 08:18

De ster driehoek schakeling dient ervoor dat je steeds 240V over de fasen hebt staan.
indien je aan een net hangt met 3 x 400V dan schakel je driehoek
Hang je aan een net van 3X 240 V dan schakel je ster.


ja ik ook :shock:

#6

chablis

    chablis


  • >250 berichten
  • 420 berichten
  • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 02 september 2004 - 13:32

[quote]voorwat is de vermelding 400 volt dan?[quote]

Het betekent gewoonweg dat wanneer je 3*230V hebt (hetgeen in nederland weinig meer voorkomt: een zogenaamd "zwevend" net), je hem in driehoek moet aansluiten en op 400 volt in ster.
Meestal wordt -zoals hierboven gezegd- een 400V motor eerst in ster aangezwengeld om de inschakelstroom te beperken en dan naar driehoek. Hoewel dit tegenwoordig steeds vaken met een "softstarter" wordt gedaan[/quote]

#7

jacobusklaaswestra@hetnet

    jacobusklaaswestra@hetnet


  • 0 - 25 berichten
  • 1 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 13 september 2004 - 10:37

[quote="chablis"][quote]voorwat is de vermelding 400 volt dan?[quote]

Het betekent gewoonweg dat wanneer je 3*230V hebt (hetgeen in nederland weinig meer voorkomt: een zogenaamd "zwevend" net), je hem in driehoek moet aansluiten en op 400 volt in ster.
Meestal wordt -zoals hierboven gezegd- een 400V motor eerst in ster aangezwengeld om de inschakelstroom te beperken en dan naar driehoek. Hoewel dit tegenwoordig steeds vaken met een "softstarter" wordt gedaan[/quote][/quote]
Gaarne uitleg hoe een softstarter werkt :shock:

#8

chablis

    chablis


  • >250 berichten
  • 420 berichten
  • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 13 september 2004 - 11:16

Gaarne uitleg hoe een softstarter werkt


Een softstarter is eigenlijk een soort lichtdimmer voor krachtstroom, die stukjes uit de sinus hakt (soms maar bij 1 of 2 fasen) en zo gelijkmatig de aanloopstroom regelt. Dit i.t.t. een frequentie-omvormer, die digitaal een nieuwe sinus maakt van een andere frequentie, waardoor je een regelbaar motortoerental krijgt. Zelfs overtoeren!

Grtz

#9

retro junky

    retro junky


  • >25 berichten
  • 30 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 14 september 2004 - 20:37

3x230V aansluiten in driehoek
3x400v aansluiten in ster

In beide gevallen zal de motor zijn volle vermogen via het net kunnen benutten.

De kleinste spanning(230v) duidt op de maximale toelaatbare spanning per fasewikkeling.

Stel dat je toch de motor in ster schakelt op 3x230. Elke wikkeling krijgt nu maar 133V Dit is veel te weinig(133<<230v) om de motor op vol vermogen te laten werken. deze mannier van aansluiten wordt gebruikt bij ster driehoek aanloop.


Softstarter:
Bij ster driehoek wordt de spanning met één tussenstap naar zijn volle waarde gebracht. Een softstart zal de spanning continu regelen tussen nul en volle spanning. Hiervoor gebruikt men thyristoren in anti-parallel. Door de stuurhoek van de thyristoren te wijzigen kan men de fase-aansnijding van de spanning veranderen en dus ook de effectieve waarde van de motorspanning.

#10

chablis

    chablis


  • >250 berichten
  • 420 berichten
  • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 15 september 2004 - 12:02

Stel dat je toch de motor in ster schakelt op 3x230. Elke wikkeling krijgt nu maar 133V Dit is veel te weinig(133<<230v) om de motor op vol vermogen te laten werken. deze mannier van aansluiten wordt gebruikt bij ster driehoek aanloop.


Stel dat je de motor toch in driehoek schakelt op 400V is dat veel te veel, wordt de stroom te hoog en brandt de motor door (tenzij je zoals gebruikelijk is beveiligingen als thermisch blok en/of thermistor hebt aangebracht).

Een softstart zal de spanning continu regelen tussen nul en volle spanning


Door de stuurhoek van de thyristoren te wijzigen kan men de fase-aansnijding van de spanning veranderen


Dat is dus wat ik populair noemde:


Een softstarter is eigenlijk een soort lichtdimmer voor krachtstroom, die stukjes uit de sinus hakt


Grtz,

Ton

#11


  • Gast

Geplaatst op 25 februari 2005 - 00:39

Als je op een motor ster driehoek 230/400 vermeldt staat en je sluit deze motor op een net van 3*230 aan. Dan zal er over de fasen als ik deze motor in ster schakel 133 volt te komen staan en bij driehoek 230 per fase, voorwat is de vermelding 400 volt dan?


dat is voor dat je de motor in ster schakelt hè... nu schakel je hem in driehoek...