Goede dag,

De opgave:

Een 3-fasen generator is belast met 3 gelijke spoelen in driehoek geschakeld. De fasespanning van de generator is 220V 50Hz. De coëfficiënt van zelfinductie is 200mH en de ohmse weerstand is 20 Ohm.

Bereken de stroom door elk van de spoelen.

z = wortel (20^2 + 62,8^2) = 65,9 Ohm

If = 220 / 65,9 = 3,34 A

Mij lijkt dat dit het antwoord moet zijn, daar dit de stroom is die door de spoel en ohmse weerstand gaat bij iedere fase.

Echter in het antw. boekje staat dat het antw. 5,78 A moet zijn (dit is 3,34 x wortel 3). Ik zie echter niet in waarom de lijnstroom de stroom door elke spoel zou moeten zijn...

Alvast bedankt!
Help WSF met het vouwen van eiwitten en zo ziekten als kanker en dergelijke te bestrijden in de vrije tijd van je chip:

http://www.wetenschapsforum.nl/index.ph ... opic=59270

Gebruikersavatar
Pluimdrager
Berichten: 7.933

Re: [elektrotechniek] driehoekschakeling

Even een hint om je op gang te helpen: de spoelen staan toch in driehoek?

Gebruikersavatar
Berichten: 682

Re: [elektrotechniek] driehoekschakeling

Ja,

Afbeelding

De fase stroom gaat toch door de spoelen...
Help WSF met het vouwen van eiwitten en zo ziekten als kanker en dergelijke te bestrijden in de vrije tijd van je chip:

http://www.wetenschapsforum.nl/index.ph ... opic=59270

Gebruikersavatar
Pluimdrager
Berichten: 7.933

Re: [elektrotechniek] driehoekschakeling

Bij de driehoekschakeling is de fasestroom niet gelijk aan de stroom door de spoelen. Lijkt me in jouw eigen schema duidelijk te zien.

Waar ik met mijn hint op doelde is dit: kijk eens welke spanning er over een spoel staat.