Springen naar inhoud

pneumatische schakeling


  • Log in om te kunnen reageren

#1

wolfsburg

    wolfsburg


  • 0 - 25 berichten
  • 10 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 09 april 2005 - 11:39

pff kheb er al op zitten zoeken ma vind de oplossing niet,

A+B+B-A- met

- automatische sturing met start 'auto' en stop alsook
- cyclus met start 'cyclus'

Automatische en cyclussturing integreren in één schakeling
De schakeling gebeurt volledig pneumatisch ( niet elektropneumatisch )
en cilinders worden gestuurd met bistabiele hoofdstuurventielen.

Wie kan me daarbij helpen???

grtz

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2


  • Gast

Geplaatst op 09 april 2005 - 19:59

Als de 'cyclus' moet zijn; A+ (cylinder A uit), B+ (cylinder B uit), B- (cylinder B in) en A- (cylinder A in).
Dan heb je een geheugen nodig, omdat er op twee plaatsen een gelijke toestand voorkomt.

#3

wolfsburg

    wolfsburg


  • 0 - 25 berichten
  • 10 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 09 april 2005 - 20:43

idd, maar hoe moet je een geheugen uitvoeren volledig pneumatisch, als ik simuleer met Fluidsim, krijg ik nooit B-, alé ja daar zit ik dan vast
Dus A+B+ lukken, B- niet en A- dan weer wel, dus moet ik nog ergens een commando vinden voor B- maar vind dus gene :shock:

grtz

#4


  • Gast

Geplaatst op 09 april 2005 - 22:08

Die bistabiele hoofdstuurventielen zijn die electrisch of soms ook pneumatisch ?

B- is het probleem niet, die komt direct nadat B+ is uitgevoerd, maar volgens mij is A- het brobleem.

#5


  • Gast

Geplaatst op 09 april 2005 - 22:12

Ik bedoelde, of die bistabiele hoofdstuurventielen electrisch bediend worden ?

#6

wolfsburg

    wolfsburg


  • 0 - 25 berichten
  • 10 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 10 april 2005 - 01:29

Neen, alles wordt pneumatisch bestuurd.
Er komt niets van elektriciteit te pas :shock:

grtz

#7

king nero

    king nero


  • >250 berichten
  • 934 berichten
  • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 10 april 2005 - 09:40

met gebruik te maken van een geheugen:
een derde 5/2 ventiel dat de stand van een van de twee ventielen bijhoudt, maak het diagramma op van de twee cilinders en zie waar de overlappingen voorkomen. daaronder kun je dan de juiste stand van het geheugen bijtekenen naargelang de noden.

#8


  • Gast

Geplaatst op 10 april 2005 - 09:55

een derde 5/2 ventiel dat de stand van een van de twee ventielen bijhoudt

Juist een derde bistabiele hoofdstuurventielen als geheugen (FlipFlop) nemen, en we noemen die Q (Q+ is Qset(q) en Q- is Qreset(q_niet))
En dan luid de schakeling:
Qset = a0
A+ = start.a0
B+ = b0.a1.q
Qreset = b1
B- = b1
A- = b0.a1.q_niet

#9

wolfsburg

    wolfsburg


  • 0 - 25 berichten
  • 10 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 10 april 2005 - 12:00

oké net gesimuleerd en het werkt,
khad blijkbaar ergens een fout gemaakt in men commando van A- :shock:
Merci voor de hulp :wink:
Nu nog effe de cyclus en aut maken en de oefening is klaar.

grtz