pneumatische schakeling
-
- Berichten: 10
pneumatische schakeling
pff kheb er al op zitten zoeken ma vind de oplossing niet,
A+B+B-A- met
- automatische sturing met start 'auto' en stop alsook
- cyclus met start 'cyclus'
Automatische en cyclussturing integreren in één schakeling
De schakeling gebeurt volledig pneumatisch ( niet elektropneumatisch )
en cilinders worden gestuurd met bistabiele hoofdstuurventielen.
Wie kan me daarbij helpen???
grtz
A+B+B-A- met
- automatische sturing met start 'auto' en stop alsook
- cyclus met start 'cyclus'
Automatische en cyclussturing integreren in één schakeling
De schakeling gebeurt volledig pneumatisch ( niet elektropneumatisch )
en cilinders worden gestuurd met bistabiele hoofdstuurventielen.
Wie kan me daarbij helpen???
grtz
Re: pneumatische schakeling
Als de 'cyclus' moet zijn; A+ (cylinder A uit), B+ (cylinder B uit), B- (cylinder B in) en A- (cylinder A in).
Dan heb je een geheugen nodig, omdat er op twee plaatsen een gelijke toestand voorkomt.
Dan heb je een geheugen nodig, omdat er op twee plaatsen een gelijke toestand voorkomt.
-
- Berichten: 10
Re: pneumatische schakeling
idd, maar hoe moet je een geheugen uitvoeren volledig pneumatisch, als ik simuleer met Fluidsim, krijg ik nooit B-, alé ja daar zit ik dan vast
Dus A+B+ lukken, B- niet en A- dan weer wel, dus moet ik nog ergens een commando vinden voor B- maar vind dus gene
grtz
Dus A+B+ lukken, B- niet en A- dan weer wel, dus moet ik nog ergens een commando vinden voor B- maar vind dus gene
grtz
Re: pneumatische schakeling
Die bistabiele hoofdstuurventielen zijn die electrisch of soms ook pneumatisch ?
B- is het probleem niet, die komt direct nadat B+ is uitgevoerd, maar volgens mij is A- het brobleem.
B- is het probleem niet, die komt direct nadat B+ is uitgevoerd, maar volgens mij is A- het brobleem.
Re: pneumatische schakeling
Ik bedoelde, of die bistabiele hoofdstuurventielen electrisch bediend worden ?
-
- Berichten: 10
Re: pneumatische schakeling
Neen, alles wordt pneumatisch bestuurd.
Er komt niets van elektriciteit te pas
grtz
Er komt niets van elektriciteit te pas
grtz
- Berichten: 1.292
Re: pneumatische schakeling
met gebruik te maken van een geheugen:
een derde 5/2 ventiel dat de stand van een van de twee ventielen bijhoudt, maak het diagramma op van de twee cilinders en zie waar de overlappingen voorkomen. daaronder kun je dan de juiste stand van het geheugen bijtekenen naargelang de noden.
een derde 5/2 ventiel dat de stand van een van de twee ventielen bijhoudt, maak het diagramma op van de twee cilinders en zie waar de overlappingen voorkomen. daaronder kun je dan de juiste stand van het geheugen bijtekenen naargelang de noden.
Re: pneumatische schakeling
Juist een derde bistabiele hoofdstuurventielen als geheugen (FlipFlop) nemen, en we noemen die Q (Q+ is Qset(q) en Q- is Qreset(q_niet))een derde 5/2 ventiel dat de stand van een van de twee ventielen bijhoudt
En dan luid de schakeling:
Qset = a0
A+ = start.a0
B+ = b0.a1.q
Qreset = b1
B- = b1
A- = b0.a1.q_niet
-
- Berichten: 10
Re: pneumatische schakeling
oké net gesimuleerd en het werkt,
khad blijkbaar ergens een fout gemaakt in men commando van A-
Merci voor de hulp
Nu nog effe de cyclus en aut maken en de oefening is klaar.
grtz
khad blijkbaar ergens een fout gemaakt in men commando van A-
Merci voor de hulp
Nu nog effe de cyclus en aut maken en de oefening is klaar.
grtz