Springen naar inhoud

Tralieligger w-type


  • Log in om te kunnen reageren

#1

oktagon

    oktagon


  • >1k berichten
  • 4502 berichten
  • Verbannen

Geplaatst op 06 oktober 2008 - 16:33

Naar aanleiding van een computerprogramma dat jhnbk gebruik met vaste knooppunten,intrigeert het me ,wat hij voor krachten vaststelt van het volgende spant (zie ook schema) met volgende randvoorwaarden:

Overspanning 30 m
Hoh 5 m
Spanth. asmaat 2 m
10 vakken W
q/m2 1.2 kN
gording op bovenste knopen
eigen gew. in berekening verwerkt
belastingfactor 1.2
St.360 met 235 N/mm2 (buig/trekspanning)
Koudgew.vierk.profielen

Dus @ jhnbk: graag jouw resulatenNb. Het schema geeft een idee van de Wligger weer.

Mijn berekening zie bijgaande:

Object no:1
10-06-2008
Spant no:1


Programma W-LIGGER versie 99
****************************************
Volgens NEN 6702/6770/TGB 1990;Alfa-tab!

W-ligger van # ;HeA-en IPe-prof.met o-buis
Basis:doorbuiging fmax=L/333
rekenwaarde vloeigrens :
Kokerprofielen Fe 430 : 275 N/mm2
Koker- ,, Fe 360 : 235 N/mm2
HeA - ,, Fe 360 : 235 N/mm2
IPe - ,, Fe 360 : 235 N/mm2
Buis- ,, Fe 360 : 235 N/mm2
Belastingfactor-start : 1.2-1.5
Controle belastingfactor bij eind-
resultaat optr.spanningen!

Drukstaven op knik berekend-Alfatabel
Spantgewicht wordt apart berekend;los
van in te voeren platbelasting p/m.

Bij toepassen van dakplaten (zonder gordingen) dient door de
plaatleverancier een berekening te worden gemaakt voor het
opvangen van de kipkracht van het spant of de ligger daar de
bovenstaven zijn berekend op kniklengte = knooppuntafstand

Buisprofiel-koudgewalst Fe360
_______________________________________________________________
Knikfactor max.bovenstaaf/Lamda met Alpha: .7462686 60 1.34
Knikfactor max.diagonaal/ Lamda met Alpha: .6802721 70 1.47
_______________________________________________________________
Gebruikswaarden:
_______________________________________________________________

Platbelasting op spant in kN/m2: 1.2
Spantbel.Q-rest v.h.plat,excl.EG in kN/m : 5.9605
Spant-aslengte in mtr : 30
Spantafstand h.o.h in mtr : 5
Optredend Mmax.door EG en Q in kNm : 728.1563
Benodigd Ix-min spant in cm4 : 361748
Benodigd Wx-min spant in cm3 : 3718.245
Aanwezig Ix spant in cm4 : 476679
Aanwezig Wx spant in cm3 : 4333.937
Doorbuiging spant in mm : 68.19469
Doorbuiging/L spant : 2.273157E-03
Mb tgv eg bovenstaaf/dus gording,in kNm : .143451
Md tgv eg diagonalen(trek/druk) in kNm : 2.132872E-02
Mo tgv eg onderstaaf in kNm : .11781

OPTREDENDE STAAFKRACHTEN -tabel- in kN
gebruikswaarden


BOVENSTAAF no.: 1 -69.17484
BOVENSTAAF no.: 2 -185.6798
BOVENSTAAF no.: 3 -273.0586
BOVENSTAAF no.: 4 -331.3111
BOVENSTAAF no.: 5 -360.4373
- 360.44 BMAX

DIAGONAAL no.: 1 109.2234
109.22 DMAX
DIAGONAAL no.: 3 84.95156
DIAGONAAL no.: 5 60.67969
DIAGONAAL no.: 7 36.40781
DIAGONAAL no.: 9 12.13594

DIAGONAAL no.: 2 -109.2234
- 109.22 D2MAX
DIAGONAAL no.: 4 -84.95156
DIAGONAAL no.: 6 -60.67969
DIAGONAAL no.: 8 -36.40781
DIAGONAAL no.: 10 -12.13594

ONDERSTAAF no.: 1 0
ONDERSTAAF no.: 2 131.0681
ONDERSTAAF no.: 3 233.01
ONDERSTAAF no.: 4 305.8256
ONDERSTAAF no.: 5 349.515
ONDERSTAAF no.: 6 364.0781
364.08 OMAX


Gordingen toepassen
geeft
***********************************************
drukspanning in bovenstaaf : 184 N/mm2 Bf: 1.275273
trekspanning in diagonaal : 116 N/mm2 Bf: 2.025097
drukspanning in diagonaal : 170 N/mm2 Bf: 1.381697
trekspanning in onderstaaf : 170 N/mm2 Bf: 1.380558
***********************************************
buigspanning in onderstaaf : 168 N/mm2 Bf: 1.398704

VLS en Belastingfactor-keuze was : 235 1.2

Toelaatbare spanning VLS/BF N/mm2: 195.8333

Boven-/onderstaven :Koker #:120*6 en 100*6 Mater.l/m: 1 mtr G: 20.7 17 kg/m
Tussenstaven :Koker #:70*3.6 Mater.l/m: 1.666667 mtr G: 8.1 kg/m

Q-plan in kN: 6 Q-rest in kN: 5.9605

Spantgew.: 51.2 kg/m
Spanth. : 211.00 cm

Aantal vakken: 10 Spantlengte-asmaat: 30 mtr Zeeg: 29.31947 cm

Totale gemiddelde belasting in kN/m : 6.4725
Oplegreactie/kolombelasting in kN : 97.0875
Puntlasten op bovenknopen 2R per stuk : 19.4175
Puntlasten op oplegging R in kN : 9.70875
Diagonaalhoek D*57.2958 : 53.13012 gr.

**************************************************************

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

jhnbk

    jhnbk


  • >5k berichten
  • 6905 berichten
  • VIP

Geplaatst op 06 oktober 2008 - 16:44

Heb je geen korter model? Dit is nogal groot om in te voeren in de computer. :D Ik betrouw de waardes dus voor mij heeft het geen zin om deze te controleren met jouw software. Op welke methode is jouw programmaatje gebaseerd?
Het vel van de beer kunnen verkopen vraagt moeite tenzij deze dood voor je neervalt. Die kans is echter klein dus moeten we zelf moeite doen.

#3

oktagon

    oktagon


  • >1k berichten
  • 4502 berichten
  • Verbannen

Geplaatst op 06 oktober 2008 - 16:47

Een heel simpele QB 4.5 zonder plaatjes!

#4

jhnbk

    jhnbk


  • >5k berichten
  • 6905 berichten
  • VIP

Geplaatst op 06 oktober 2008 - 17:24

Ik bedoel de rekenkundige methode. Kan je een kortere W ligger geven?
Het vel van de beer kunnen verkopen vraagt moeite tenzij deze dood voor je neervalt. Die kans is echter klein dus moeten we zelf moeite doen.

#5

oktagon

    oktagon


  • >1k berichten
  • 4502 berichten
  • Verbannen

Geplaatst op 06 oktober 2008 - 17:40

Hier komtie:Wligger

overspanning 10 m
hoh 5 m
q 1.2 kN/m2

Object no:1
10-06-2008
Spant no:2


Programma W-LIGGER versie 99
****************************************
Volgens NEN 6702/6770/TGB 1990;Alfa-tab!

W-ligger van # ;HeA-en IPe-prof.met o-buis
Basis:doorbuiging fmax=L/333
rekenwaarde vloeigrens :
Kokerprofielen Fe 430 : 275 N/mm2
Koker- ,, Fe 360 : 235 N/mm2
HeA - ,, Fe 360 : 235 N/mm2
IPe - ,, Fe 360 : 235 N/mm2
Buis- ,, Fe 360 : 235 N/mm2
Belastingfactor-start : 1.2-1.5
Controle belastingfactor bij eind-
resultaat optr.spanningen!

Drukstaven op knik berekend-Alfatabel
Spantgewicht wordt apart berekend;los
van in te voeren platbelasting p/m.

Bij toepassen van dakplaten (zonder gordingen) dient door de
plaatleverancier een berekening te worden gemaakt voor het
opvangen van de kipkracht van het spant of de ligger daar de
bovenstaven zijn berekend op kniklengte = knooppuntafstand

Buisprofiel-koudgewalst Fe360
_______________________________________________________________
Knikfactor max.bovenstaaf/Lamda met Alpha: .7751938 55 1.29
Knikfactor max.diagonaal/ Lamda met Alpha: .7462686 60 1.34
_______________________________________________________________
Gebruikswaarden:
_______________________________________________________________

Platbelasting op spant in kN/m2: 1.2
Spantbel.Q-rest v.h.plat,excl.EG in kN/m : 6.00809
Spant-aslengte in mtr : 10
Spantafstand h.o.h in mtr : 5
Optredend Mmax.door EG en Q in kNm : 76.96875
Benodigd Ix-min spant in cm4 : 12746.03
Benodigd Wx-min spant in cm3 : 393.0319
Aanwezig Ix spant in cm4 : 15900.2
Aanwezig Wx spant in cm3 : 441.2614
Doorbuiging spant in mm : 24.01161
Doorbuiging/L spant : 2.401161E-03
Mb tgv eg bovenstaaf/dus gording,in kNm : 1.304722E-02
Md tgv eg diagonalen(trek/druk) in kNm : 2.348727E-03
Mo tgv eg onderstaaf in kNm : 1.099389E-02

OPTREDENDE STAAFKRACHTEN -tabel- in kN
gebruikswaarden


BOVENSTAAF no.: 1 -35.27735
BOVENSTAAF no.: 2 -86.58985
BOVENSTAAF no.: 3 -112.2461
- 112.25 BMAX

DIAGONAAL no.: 1 41.07004
41.07 DMAX
DIAGONAAL no.: 3 24.64202
DIAGONAAL no.: 5 8.214008

DIAGONAAL no.: 2 -41.07004
- 41.07 D2MAX
DIAGONAAL no.: 4 -24.64202
DIAGONAAL no.: 6 -8.214008

ONDERSTAAF no.: 1 0
ONDERSTAAF no.: 2 64.14063
ONDERSTAAF no.: 3 102.625
ONDERSTAAF no.: 4 115.4531
115.45 OMAX


Gordingen toepassen
geeft
***********************************************
drukspanning in bovenstaaf : 187 N/mm2 Bf: 1.250881
trekspanning in diagonaal : 112 N/mm2 Bf: 2.093192
drukspanning in diagonaal : 150 N/mm2 Bf: 1.564436
trekspanning in onderstaaf : 176 N/mm2 Bf: 1.332316
***********************************************
buigspanning in onderstaaf : 174 N/mm2 Bf: 1.347254

VLS en Belastingfactor-keuze was : 235 1.2

Toelaatbare spanning VLS/BF N/mm2: 195.8333

Boven-/onderstaven :Koker #:70*2.9 en 60*2.9 Mater.l/m: 1 mtr G: 6.1 5.14 kg/m
Tussenstaven :Koker #:35*3 Mater.l/m: 1.280625 mtr G: 2.89 kg/m

Q-plan in kN: 6 Q-rest in kN: 6.00809

Spantgew.: 14.9 kg/m
Spanth. : 73.17 cm

Aantal vakken: 6 Spantlengte-asmaat: 10 mtr Zeeg: 9.901161 cm

Totale gemiddelde belasting in kN/m : 6.1575
Oplegreactie/kolombelasting in kN : 30.7875
Puntlasten op bovenknopen 2R per stuk : 10.2625
Puntlasten op oplegging R in kN : 5.13125
Diagonaalhoek D*57.2958 : 38.65982 gr.

**************************************************************

#6

jhnbk

    jhnbk


  • >5k berichten
  • 6905 berichten
  • VIP

Geplaatst op 06 oktober 2008 - 17:43

Hoe lang is 1 element dan? Toch geen 10 meter?
Het vel van de beer kunnen verkopen vraagt moeite tenzij deze dood voor je neervalt. Die kans is echter klein dus moeten we zelf moeite doen.

#7

oktagon

    oktagon


  • >1k berichten
  • 4502 berichten
  • Verbannen

Geplaatst op 06 oktober 2008 - 17:48

W-ligger met 6 vakken,zie schema van het systeem welke met 2 * 7 vakken werd getekend.

#8

jhnbk

    jhnbk


  • >5k berichten
  • 6905 berichten
  • VIP

Geplaatst op 06 oktober 2008 - 17:58

Wat betekent die h.o.h.?
En als ik 2 steunpunten links & rechts heb van die 10 m, hoe veel zitten er daar dan tussen?

Welke zijn de kokerprofielen? Het schema en de tekst maakt mij niet duidelijk wat ik moet invoeren/tekenen.
Het vel van de beer kunnen verkopen vraagt moeite tenzij deze dood voor je neervalt. Die kans is echter klein dus moeten we zelf moeite doen.

#9

oktagon

    oktagon


  • >1k berichten
  • 4502 berichten
  • Verbannen

Geplaatst op 06 oktober 2008 - 20:32

In de overspanning van 10 mtr zitten 6 gelijke vlakken,dus een platbalk-afstand van 10/6 mtr.

In de laatste berekening dus:

Boven-/onderstaven :Koker #:70*2.9 en 60*2.9 Mater.l/m: 1 mtr G: 6.1 5.14 kg/m
Tussenstaven :Koker #:35*3 Mater.l/m: 1.280625 mtr G: 2.89 kg/m



Alle staven worden uitgerekend in kokerprofielen,zoals je in mijn berekeningen ziet,je hebt;kun je ook zien een keuzemogelijkheid in profielen.

Als je het gele schema bekijkt zie je een bovenvlakverdeling in 14 gelijke delen,datzelfde systeem voer je in voor 10 vakken,6 vakken ,etc.

Oja,"h.o.h." betekent hart op hart -afstand van de platbalk steunpunten op de knopppunten; de in te voeren maten zijn hartmaten van de te gebruiken profielen.

"Kind kan de was doen"!

#10

jhnbk

    jhnbk


  • >5k berichten
  • 6905 berichten
  • VIP

Geplaatst op 07 oktober 2008 - 12:55

Ik zie nog steeds niet welke richting je uit wil en nog minder snap ik de output van je software dus ga ik de link plaatsen naar de software die ik gebruik om mijn oefeningen te controleren.
http://www.engilab.com/beam2d.htm
Het vel van de beer kunnen verkopen vraagt moeite tenzij deze dood voor je neervalt. Die kans is echter klein dus moeten we zelf moeite doen.

#11

oktagon

    oktagon


  • >1k berichten
  • 4502 berichten
  • Verbannen

Geplaatst op 07 oktober 2008 - 14:45

Zoals ik in mijn topic aangeef intrigeert het mij op welke resultaten van staafkrachten jij uitkomt in vergelijking met die uit mijn programmaatje FORTRAW dat aanwezig is in mijn site (als bekend).

Als je de moeite zou willen nemen om dat -met eenvoudige invoer- eens te proberen,zie je wellicht de zaken die voor jou nog steeds onduidelijk zijn.

Maar we kunnen het onderwerp ook verder laten rusten,geen probleem voor mij. :D





0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 bezoekers, 0 anonieme gebruikers

Ook adverteren op onze website? Lees hier meer!

Gesponsorde vacatures

Vacatures