Springen naar inhoud

Start/stop functies met 1 drukknop


  • Log in om te kunnen reageren

#1

Stef31

    Stef31


  • >250 berichten
  • 609 berichten
  • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 19 oktober 2008 - 14:15

Hallo iedereen

We moeten een programma schrijven in S7 plc.
De bedoeling is het volgende:

Je hebt een elektrische motor en die moet starten en stoppen met één drukknop met NO contact.
Er is een vuistslagknop als noodstop en een thermische beveiliging voorzien.

Het activeren van de noodstopknop of de thermische beveiliging doet de motor onmiddelijk stoppen. De laatste twee stopfuncties moeten voorrang hebben op de startfunctie.

Ster/driehoekschakeling van 3 fasige motor met 1 drukknop voor start - en stopfunctie

Maak een LADDERDIAGRAM op papier en daarna programmeer deze in de PLC.

Ik heb de volgende vragen:

1) Hoe pak je dat probleem best aan, welke denkmethode kan ik hier gaan gebruiken?
2) Moet je hier gebruikmaken van een SR of RS fliplop of een merker?

Als hier iemand mij het contactorschema heeft van de stuurkring geeft kan ik op de rest wel mijn plan trekken, wel deze van de stuurkring.

Met vriendelijke groeten
Stef

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

Bert F

    Bert F


  • >1k berichten
  • 2588 berichten
  • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 24 oktober 2008 - 10:45

1) Hoe pak je dat probleem best aan, welke denkmethode kan ik hier gaan gebruiken?


Ons hebben ze twee manieren aangeleerd, een eerste vertrekkend van een schema met daar in contactoren vertalen naar ladder diagram dit kan vrijwel onmiddellijk als je een aantal afspraken eerbiedigt.
Een tweede manier bestond er in een grafcet op te stellen en deze dan te vertalen naar een ladder diagram, voor de vertaling van de grafcet naar het ladder diagram bestaan weer een aantal (al dan niet strikt) te volgen regels.

2) Moet je hier gebruikmaken van een SR of RS fliplop of een merker?

Dat ligt eraan, het eenvoudigste is (volgens mij) een uitgang aansturen en daar dan een hulpcontact van gebruiken, dus een voorwaarde, die dan dient om de geheugen werking in te bouwen.
Kijk ook eens hier: http://users.skynet....start-stop2.jpg





0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 bezoekers, 0 anonieme gebruikers

Ook adverteren op onze website? Lees hier meer!

Gesponsorde vacatures

Vacatures