Ik zit met het volgende probleem.

Ik moet een buis stroming met water opwarmen waarbij de stroming turbulent (met constante snelheid) is zodat er zoveel mogelijk warmte kan worden opgenomen. De energie die gebruikt kan worden voor de verwarming bestaat uit:

Qconvectie [W]

Qstraling [W]


Met een vuurhaard Temperatuur Tv [K]

Met een wand temperatuur Tp [K]


Deze waarden kunnen veranderen met de tijd.

De oppervlakte van het deel dat verwarmt wordt is A [m2]. De ingaande temperatuur van het water is Tin en het moet verwarmd worden tot Tuit. Ik ben al een tijd opzoek naar een DV die deze relatie kan beschrijven zodat ik dit kan toevoegen in een simulatiemodel gemaakt met simulink. Parameters die ik niet heb meegenomen mag je aannames voor doen.

Voor een turbulente stroming geldt:

Nu=0,0027 . Re^0,8 . Pr^0,33 (Incropera & De Witt, 2002)

Nu= Nusselt getal

Re = Reynolds getal

Pr= Prandl getal


Alvast bedankt voor de reacties

Gebruikersavatar
Pluimdrager
Berichten: 4.167

Re: Opwarmen buis stroming

Deze waarden kunnen veranderen met de tijd.
Deze? Welke? En waarom?
Nu=0,0027 . Re^0,8 . Pr^0,33 (Incropera & De Witt, 2002)
Die 0,0027 moet 0,027 zijn.

Deze vergelijking geldt overigens alleen voor geforceerde convectie aan de binnenzijde van de buis.

Aan de buitenzijde van de buis is er een combinatie van convectie en straling. Je zult dus nog een paar hoofdstukken uit dat boek door moeten ploegen. Dit is geen makkelijke materie. Je hebt straling vanuit het hete rookgas maar ook straling vanaf de hete (vuurstenen?) wand van de vuurhaard.
Hydrogen economy is a Hype.

Reageer