Geplaatst op 31 december 2008 - 21:34

Hallo heb een compressor met een 7,5 kw motor erop kan ik deze laten lopen op een 3x 16A krachtstroomnet

of moet ik er een ster/driehoekschakeling of frequentieregelaar tussen bouwen i.v.m aanloopstroom.

wie kan dit voor mij bereken/ uitzoeken?

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

Alegro

    Alegro


  • 0 - 25 berichten
  • 7 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 13 januari 2009 - 11:30

Als je het gegeven dat de elektromotor 7,5 kW is afleest van de motor dan is dit het afgegeven vermogen.

Een KA of SKA motor levert dit vermogen nadat het een bepaalt eigen vermogen heeft opgeslokt.
Het rendament van een KA en SKA is hoog 0,88 to 0,95. Je moet dus de 7,5 kW delen door 0,88 (voor de zekerheid.)

Het nominaalvermogen bij de juiste belasting is dan 8,52 kW.

De KA motor ijlt na wat uitgedrukt wordt met cos phi. Deze is 0,8 to 0,85.

De nominaalvermogen bij de juiste belasting wordt hierdoor 10,65 kVA.

Een KA motor heeft zonder sterdriehoek schakeling een aanloopstroom (onbelast) die 6 tot 8 keer Inominaal is.

In = 10650 / 690 = 15,43 A
Iaanloop = dus 8 x 15,43 = 123,44 A

Door een sterdriehoek schakelaar toe te passen reduceer je de aanloopstroom tot ongeveer 3 keer (wel onbelast)

Iaanloop max = 3 x 15,43 = 46,49.

Dus mijn voorstel.

1. een motorbeveiligingsschakelaar (In instellen op 1,1 x 15,43)
2. Sterdriekhoek schakelaar. Normaal licht de grens bij 16A maar is in deze aan te raden aangezien de motor belast aanloopt.
3. Eindgroep 3 fase, 20A-C automaat. (nul is niet nodig)
4. De kabel aansluiten op een 3x4mm2 YmvK-as kabel.

of:

De motor op ster laten draaien en dan is dit allemaal niet nodig dan:

Pn = 1/3 x 10,65 kVA = 3,4 kVA. Geen sterdriehoek en geen motobeveiliging nodig.
Deze motor aansluiten op een 16A-gG patroon of 16A-B automaat en klaar.

#3

roveko

    roveko


  • 0 - 25 berichten
  • 4 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 18 januari 2009 - 21:03

Als je het gegeven dat de elektromotor 7,5 kW is afleest van de motor dan is dit het afgegeven vermogen.

Een KA of SKA motor levert dit vermogen nadat het een bepaalt eigen vermogen heeft opgeslokt.
Het rendament van een KA en SKA is hoog 0,88 to 0,95. Je moet dus de 7,5 kW delen door 0,88 (voor de zekerheid.)

Het nominaalvermogen bij de juiste belasting is dan 8,52 kW.

De KA motor ijlt na wat uitgedrukt wordt met cos phi. Deze is 0,8 to 0,85.

De nominaalvermogen bij de juiste belasting wordt hierdoor 10,65 kVA.

Een KA motor heeft zonder sterdriehoek schakeling een aanloopstroom (onbelast) die 6 tot 8 keer Inominaal is.

In = 10650 / 690 = 15,43 A
Iaanloop = dus 8 x 15,43 = 123,44 A

Door een sterdriehoek schakelaar toe te passen reduceer je de aanloopstroom tot ongeveer 3 keer (wel onbelast)

Iaanloop max = 3 x 15,43 = 46,49.

Dus mijn voorstel.

1. een motorbeveiligingsschakelaar (In instellen op 1,1 x 15,43)
2. Sterdriekhoek schakelaar. Normaal licht de grens bij 16A maar is in deze aan te raden aangezien de motor belast aanloopt.
3. Eindgroep 3 fase, 20A-C automaat. (nul is niet nodig)
4. De kabel aansluiten op een 3x4mm2 YmvK-as kabel.

of:

De motor op ster laten draaien en dan is dit allemaal niet nodig dan:

Pn = 1/3 x 10,65 kVA = 3,4 kVA. Geen sterdriehoek en geen motobeveiliging nodig.
Deze motor aansluiten op een 16A-gG patroon of 16A-B automaat en klaar.



is het niet schadelijk voor de motor om hem continue in ster te laten lopen.

#4

Alegro

    Alegro


  • 0 - 25 berichten
  • 7 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 19 januari 2009 - 00:23

Een KA of SKA motor overbelasten is schadelijk en kan uiteindelijk brand veroorzaken als er geen PKZ of motorbeveiligingsschakelaar voor zit.

Het is natuurlijk wel van belang dat de compressor wel volledig op toeren komt (in ster).
Is dit niet zo dan heeft ook een ster driehoekschakeling niet veel zin.

Een KA (kortsluitanker) of SKA (dubbel kooi kortsluit anker motor) moet eigenlijk altijd onbelast aanlopen. Nu is dit niet helemaal waar aangezien zelfs de nieuwste intercities deze motoren hebben. Maar zij hebben een geafeseerde frequentieomvormer aangezien zoals je weet het energienet van de NS gelijkspanning is. De oude Seriemotoren die een vast koppel hebben waren daar perfect voor, maar met de nieuwste vermogenselektronica zijn de zeer zuinige SKA motoren voortaan beter uit.
In veel gevallen indien er een vaste belasting aan zit (zoals bij een compressor) zijn ze in ster voldoende sterk om de belasting aan te kunnen. Een (S)KA motor loopt zelden meteen in driehoek aan. Alleen bij de kleine jongens tot 500W asvermogen.

Vraagje: Als het compressorvat op druk is, zet je de motor dan handmatig uit, of wil je een volledige automatische sterdriehoekschakeling bouwen?

Nog een opmerking.

Op het motorplaatje staat er 127/230 Ster/Driehoek of 230V ster of 230V driehoek of 230V/400V of 400V/230V of 400V/690V of 500V. Al deze factoren bepalen tevens of je deze motor kunt schakelen op een ster/driehoekschakeling Ulijn=400V.

#5

roveko

    roveko


  • 0 - 25 berichten
  • 4 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 19 januari 2009 - 06:54

Een KA of SKA motor overbelasten is schadelijk en kan uiteindelijk brand veroorzaken als er geen PKZ of motorbeveiligingsschakelaar voor zit.

Het is natuurlijk wel van belang dat de compressor wel volledig op toeren komt (in ster).
Is dit niet zo dan heeft ook een ster driehoekschakeling niet veel zin.

Een KA (kortsluitanker) of SKA (dubbel kooi kortsluit anker motor) moet eigenlijk altijd onbelast aanlopen. Nu is dit niet helemaal waar aangezien zelfs de nieuwste intercities deze motoren hebben. Maar zij hebben een geafeseerde frequentieomvormer aangezien zoals je weet het energienet van de NS gelijkspanning is. De oude Seriemotoren die een vast koppel hebben waren daar perfect voor, maar met de nieuwste vermogenselektronica zijn de zeer zuinige SKA motoren voortaan beter uit.
In veel gevallen indien er een vaste belasting aan zit (zoals bij een compressor) zijn ze in ster voldoende sterk om de belasting aan te kunnen. Een (S)KA motor loopt zelden meteen in driehoek aan. Alleen bij de kleine jongens tot 500W asvermogen.

Vraagje: Als het compressorvat op druk is, zet je de motor dan handmatig uit, of wil je een volledige automatische sterdriehoekschakeling bouwen?

Nog een opmerking.

Op het motorplaatje staat er 127/230 Ster/Driehoek of 230V ster of 230V driehoek of 230V/400V of 400V/230V of 400V/690V of 500V. Al deze factoren bepalen tevens of je deze motor kunt schakelen op een ster/driehoekschakeling Ulijn=400V.



compressor moet automatisch in en uitschakelen.

wat betreft het motorplaatje staat alleen 380 volt op.

is al een oudere kompressor in de oude situatie werd hij rechtstreeks in driehoek geschakeld.

is een frequentieregelaar er tussen bouwen of een softstarter misschien een optie?