Pt100

Moderators: jkien, Xilvo

Reageer
Berichten: 4

Pt100

Hoi,

Ik zou graag met een pt100 element een pomp laten in en uit schakelen.

Dit zou moeten gebeuren tussen ongeveer 50(in) en 90(uit) graden.

Het probleem waar ik mee zit is om de kleine spanning die over het pt100 element ontstaat zodanig te bewerken dat het een spanning wordt waarmee ik goed verder kan, de rest lukt dan wel.

Heeft iemand misschien een leuk schema'tje of een goede hint?

Bij voorbaat hartelijk dank.

Gebruikersavatar
Lorentziaan
Berichten: 320

Re: Pt100

Hi Picasso,

Een klassieke manier om dit op te lossen is het gebruik van een (opamp) buffertrapje met daarachter een (opamp) versterker. De PT100 wordt in een brugschakeling geplaatst met 3 vaste weerstanden. Het buffertrapje heeft een versterking van 1 en dient vooral om de PT100 in brugschakeling niet te belasten. De versterker dient om het signaal op te krikken naar een meer bruikbare waarde.

Heb je Eagle? Mag de freeware versie zijn. Dan kan ik hier een schemaatje aankoppelen dat je met Eagle kunt lezen/veranderen,

Groeten,

--

/\/\
Wil je eindelijk die dure computer aan het werk zetten...

help ons dan eiwitten vouwen, en help mee ziekten als kanker en zo te bestrijden in de vrije tijd van je chip...

http://www.wetenschapsforum.nl/index.ph ... opic=59270

Reageer