[natuurkunde] water-water warmtewisselaar

Moderators: ArcherBarry, Fuzzwood

Reageer
Berichten: 1

[natuurkunde] water-water warmtewisselaar

Hallo,

even een vraagje.....

Een CV leiding zit op een tegenstroom water-water warmtewisselaar. en heeft een regelklep om de flow te corrigeren.

T in1 = 80°C

P = 90 KW

q = 1,1 l/s => qm = 1,1 kg/s

cp = 4,2 KJ/kg * K

aan de andere kant...

Er is een hoofdstroom q=12,8 l/s die gaat voor 60% door en 40 % wordt gebypassed over de TSA, na de TSA als de temperaturen zijn gemengt wil ik de T (op 35°C) regelen op basis van de flow in het CV net. (feedforward)

T in2 = 28°C

T uit2 = vereist = 35°C

Mengpunt na de TSA waarover 40% is gebypassed:

12,8 * 0,4 = 5,12 l/s

12,8 * 0,6 = 7,68 l/s

35°C = 5,12 * T + 7,68 * 28°C

T = 48,83°C ( temperatuur over de bypass)

dT = 48,83 - 28 = 20,83°C

Klopt het dat er dan aan de andere kant door de CV installatie ook een dT is van 20,83°C (bij een ideale TSA)?

ik wil de temperatuur in de hoofdstroom regelen door het debiet in het CV net te veranderen.

P = q * cp * dT

90 KW = q * 4,2 * 20,83

q = 1,02 l/s

Kan dit kloppen???

Als ik nu i.p.v. T in2 = 28°C opeens T in2 = 30°C hebt.

en mijn situatie zou mogelijk kunnen worden:

Mengpunt

35°C = 5,12 * T + 7,68 * 30°C

T = 42,5°C ( temperatuur over de bypass)

dT = 42,5 - 30 = 12,5 °C

klop het dan dat dit mijn nieuwe flow aan de CV kant moet worden?

P = q * cp * dT

90 KW = q * 4,2 * 12,5

q = 1,25 l/s ????

Zelf vind ik dit vreemd en twijfel ik er aan of de uitwerking goed is,

want nu moet ik de flow verhogen om een lagere dT te krijgen......

Het hele uiterste.... bij dT = 0°C wordt de flow dus véél groter......

terwijl als je de klep dicht zou zetten wordt de TSA niet meer verwarmt en heb je geen dT meer op den duur.

dus een beetje tegen strijdig....

kan iemand mij hier meer over uitleggen...

De hoofdzaak moet i.i.g. blijven dat ik in het CV net de flow aanpas om aan de andere kant van de TSA de T op een vaste waarde te regelen.

alvast bedankt,

groeten Chris


Gebruikersavatar
Moderator
Berichten: 51.269

Re: [natuurkunde] water-water warmtewisselaar

Dag Chris2 , welkom :D op het forum Huiswerk en Practica.

Jij wilt vlot hulp. Dat is alleen goed mogelijk als je daar zelf wat voor doet.

Naast de algemene regels van dit forum hebben we voor dit huiswerkforum een paar speciale regels en tips.

Die vind je in de huiswerkbijsluiter

In die huiswerkbijsluiter staat bijvoorbeeld:

Quote[td] [color="#808080"][b][u]VAKGEBIED-TAGS[/u][/b] [i]Plaats het vakgebied waarop je vraag betrekking heeft tussen rechte haken in de titel. bijv: [biologie] of [frans]. Zo blijft dit huiswerkforum overzichtelijk.[/i] [/color] [/td]
Hebben we even voor je gedaan. Denk je er de volgende keer zélf aan??

[/color]
ALS WIJ JE GEHOLPEN HEBBEN...
help ons dan eiwitten vouwen, en help mee ziekten als kanker en zo te bestrijden in de vrije tijd van je chip...
http://www.wetenscha...showtopic=59270

Gebruikersavatar
Pluimdrager
Berichten: 4.168

Re: [natuurkunde] water-water warmtewisselaar

Er klopt volgens mij niets van je gereken.

Maar maak eerst eens een plaatje zodat absoluut duidelijk is wat je precies bedoelt.
Hydrogen economy is a Hype.

Gebruikersavatar
Berichten: 53

Re: [natuurkunde] water-water warmtewisselaar

ik ben het eens met fred, heb zelf geprobeerd om een voorstelling van jou wrekenmodel te maken, maar ben daar niet in geslaagd.

zou je dit zelf kunnen doen? zodoende wordt je probleem een stuk duidelijker en zouden we je beter kunnen helpen
If I concentrate, I can see the gears in your head come to a grinding halt.