Op school kregen we deze vraag en misschien dat jullie daarmee kunnen helpen.

in een supermark moet bezuinigd worden en daarom draaien ze bij alle ouwe duobakken structureel de linkse tl lamp eruit.

alleen het probleem is toen ze de stroom er weer op zette het licht heel even branden maar dat daarna de smeltveiligheid eruit vloog.

weten jullie hoe dat komt?

heefd het iets met inductief of capacitief te maken?

alvast bedankt.

Gebruikersavatar
Pluimdrager
Berichten: 7.933

Re: Duobak storing

Ja, dat heeft met inductief/capacitief te maken.

In zo'n dubbele bak zit meestal 1 buis met alleen een voorschakelapparaat, die is dus inductief.

De andere buis is gecompenseerd met een condensator, waardoor die capacitief wordt.

Die twee compenseren elkaar waardoor de totale stroom ongeveer in fase is met de spanning.

Als je de helft wil uitschakelen kun je dus beter om en om de linkse en de rechtse buis er uit halen.